Relais über CAT-Kabel schalten?
Einklappen
X
-
Relais über CAT-Kabel schalten?
Ich habe bei mir im Gartenhaus noch zwei unbenutzte CAT-Kabel anliegen. Im Technikraum hängt ein 12V DMX-Dimmer, wo noch 10 Ausgänge frei sind. Meine Idee ist, Vom DMX-Dimmer über das CAT-Kabel 12V Relais im Gartenhaus zu schalten, die dann wiederrum die Bewässerungsventile öffnen. Bei vier Ventielen sollte rein Leitertechnisch ein CAT Kabel reichen. Aber reicht der Leiterquerschnitt auch aus, um die Relais gefahrlos anzusteuern? Entfernung Gartenhaus-Technikraum sind etwa 17 Meter.Stichworte: - -
Wenn du die Leitungsaufnahme der Ventile kennst dann sollte es mit einem online rechner kein Problem sein ob es genügt.
bei 0, 25 mm2 je ader würde ich sagen wird eng -
Die 6A Relais von Finder haben Bemessungsleistung von ~0,2W bzw. unter 20mA, das sollte gar kein Problem sein.
Leitungsquerschnitt von AWG23 ist 0,2mm2.