Welche Spots und wie viele Tree Extensions?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • squashmichi
    Extension Master
    • 19.11.2018
    • 142

    #16
    Zitat von christof89

    Du solltest dir tatsächlich einen Loxone Partner suchen - als Tipp am Rand.

    Die Spots werden nicht von der Tree Extension mit Strom versorgt.
    An der Tree Extension wird nur der Tree Ast (grün + weiß) angeschlossen, pro Ast können hier 50 Geräte (BWM, Touch, Spot, usw...) angehängt werden.
    Die 24V für den Spot musst du dir von einem 24V Netzteil holen.

    Beim RGBW 24V Dimmer Tree/DMX hast du keinen Tree Bus,
    hier terminiert der Tree/DMX Bus am Dimmer und vom Dimmer gehst du mit den Kabeln 0/24V zu deinen Leuchten.

    Wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es den DMX Dimmer aber gar nicht mehr zu kaufen, oder?
    Jetzt weiß ich wo der Fehler lag... alles klar! Das macht natürlich auch Sinn!

    Stehe aktuell mit Loxhome24 bzgl. der Planung in Kontakt - ich werde natürlich berichten:-)

    Gruß
    Michael

    Kommentar

    • OliverBS
      Dumb Home'r
      • 03.05.2017
      • 17

      #17
      und, was habt ihr gemacht?

      Kommentar


      • squashmichi
        squashmichi kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Was willst du denn genau wissen?
    • OliverBS
      Dumb Home'r
      • 03.05.2017
      • 17

      #18
      habt ihr mit Tree-Spots gearbeitet? Falls ja, sind diese mit Tree-Kabel mit den 1,5qmm Last-Adern genommen oder Bus und Lastleitung sep. verlegt. Event. bei sep.Verlegung eventuell sogar 2,5qmm genommen?

      Kommentar


      • squashmichi
        squashmichi kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Ich habs damals durchgerechnet. Habe nur für die Treespots nur die 1.5mm2 aus dem Tree verwendet. Insgesamt sind ca. 45-50 Tree Spots verbaut.

        Habe maximal 7 Spots pro Ast am laufen.
    • OliverBS
      Dumb Home'r
      • 03.05.2017
      • 17

      #19
      Vielen Dank für die Info

      Kommentar

      Lädt...