Zähler mit S0 Ausgang an Loxone anschließen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • NilsG
    LoxBus Spammer
    • 09.04.2019
    • 347

    #46
    Moin darkrain

    Bräuchte bitte nochmal Deine Unterstützung.
    Jetzt sind die Wasserzähler dran; Hauswasser und Gartenwasser.

    Beide Zähler haben eine S0-Schnittstelle. Der Gartenwasserzähler zieht - wenn die Bewässerung läuft - eine große Menge Wasser.
    Bei der jetzigen Konstruktion (HomeMatic) musste auch etwas gegen "Prellen", also die hohe Frequenz gemacht werden (Widerstand dazwischen?!).

    Hauswasserzähler (1Liter/Impuls):

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2024-01-27 um 10.57.14.png
Ansichten: 556
Größe: 892,3 KB
ID: 420688

    Gartenwasserzähler (10 Liter/Impuls):

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2024-01-27 um 10.55.54.png
Ansichten: 361
Größe: 255,8 KB
ID: 420689

    Freue mich über Rückmeldungen 🍻

    Gruß,
    Nils

    Kommentar

    • NilsG
      LoxBus Spammer
      • 09.04.2019
      • 347

      #47
      Jemand eine Idee?
      Speziell mit dem hochfrequenten Gartenwasserzähler?!

      Kommentar

      • NilsG
        LoxBus Spammer
        • 09.04.2019
        • 347

        #48
        Zitat von darkrain
        Ich meine erstmal nicht die PulseRate, da steht ja da 1kWh = 1Pulse. Eher das elektrische Anschlußschema, damit der S0 Zähler als Ausgang arbeitet. Das müsste dann eigentlich so aussehen. 20mA dürfen max. fließen, dann brauchst du mindestens einen Widerstand von 12kOhm. Hast du das elektrische Anschlußschema noch, wo du es in HomeMatic integriert hattest?
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: ms1.png
Ansichten: 412
Größe: 21,4 KB
ID: 418955
        Moin!

        Seit gestern ist nun mein Wärmemengenzähler tot, respektive Batterien leer.
        Ein Anruf bei dem Lieferanten brachte schnell Klarheit:
        ohne glavanische Trennung, wird die Batterie des Zählers recht schnell leergelutscht - warum auch immer?!?

        Wie und womit stelle ich das denn nun sicher?
        Kann ich da Koppelrelais zwischenschalten und wen ja wie und welches?

        Danke vorab

        Kommentar


        • darkrain
          darkrain kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Hab nochmal in die techn. Beschreibung geguckt. Da steht "I/O 1, 2, 3 Open Drain, n-Kanal FET", das bedeutet immer wenn ein Impuls an den Loxone Eingang gesendet wird, dann wird der FET durchlässsig und verbraucht eine geringe Menge an Strom. Das stimmt, die Batterie wird dann langsam leer gelutscht. Ein Relais bringt dir nichts, da die Spule beim anziehen noch viel mehr Strom benötigt. Am besten die Spannungsversorgung von dem Zähler auf Netzteil umbauen. Alternativ wirde auch eine zusätzliche Optokopplerplatine helfen (1 Kanal Optokoppler-Isolation), aber die Batterie ist irgendwann leer.

        • NilsG
          NilsG kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Moin @darkrain
          Danke, das Du Dich dem nochmal angenommen hast.
          Netzteil fällt definitiv aus. Der Zähler ist verplombt/so verbaut, dass er nicht zerstörungsfrei geöffnet werden kann.
          Das die Batterien irgendwann leer sind ist klar - lt. Beschreibung 5Jahre Eichzeit plus 1 Jahre "Reserve".

          Sehr wahrscheinlich hat mir der Lieferant genau so einen Optokoppler vorgeschlagen und ich habe das mit Koppelrelais verwechselt.
          Lauten deren Aussage ist dann der "übermäßige" Batterieverschleiß weg, weil eben "entkoppelt".

          Was genau nehme ich da und wie würde es dazwischen geschaltet werden?
      • NilsG
        LoxBus Spammer
        • 09.04.2019
        • 347

        #49
        Zitat von NilsG
        Jemand eine Idee?
        Speziell mit dem hochfrequenten Gartenwasserzähler?!
        *** nach-oben-hol ***

        Das Jahr neigt sich dem Ende und ich möchte mit Stichtag 31.12. die Wasserzähler umklemmen.

        Muss ich bei dem "hochfrequenten" Gartenwasserzähler etwas beachten?

        Kommentar