welche Relais für Auto-Aus-HandAuf-HandZu Betrieb für Rolladensteuerung
Einklappen
X
-
welche Relais für Auto-Aus-HandAuf-HandZu Betrieb für Rolladensteuerung
Hallo, um die Betriebssicherheit zu erhöhen bzw. bei einen Ausfall des Miniservers mit geschlossenen Rolläden nicht im Dunkeln zu stehen, möchte ich gerne Hand Automatik Relais für die Motoransteuerung der Rolläden verbauen. Ich bin bereits auf Relais von Finder (19.42.0.024.0000) gestoßen die sich dafür wohl ganz gut eignen. Allerdings sind diese preislich nicht sehr attraktiv. Kennt jemand eine gute Alternative ?Stichworte: - -
-
Hallo,
die im Beitrag 2+3 genannten Koppelbausteine sind nicht für Rolladenantriebe (Auf/Halt/Zu) vorgesehen/geeignet. Dafür verwende ich von Relmatic den Koppelbaustein KBZ-2. Dieser hat bereits eine Relaisverriegelung für Au/Zu integriert.
- Werden vom Programm beide Stufen angesteuert wird immer das 1. Relaiskontakt aktiviert.
. Auch kann man mit diesem Baustein auch bei Handsteuerung immer nur eine Schaltausgang fehlersicher ansteuern.
Hier der Link zum Baustein: http://www.relmatic.de/data/de/ec/KBZ-2.pdf
Gruß MichaelHaustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1Kommentar
-
#4.1Gast kommentierte06.01.2016, 01:26Kommentar bearbeitenCoole Dinger!
Ich mein ich hätte hier oder im alten Forum schon über relmatic gehört.
Haben die nicht sogar ein Relais welches einen Takt auswerten kann?
Könnte ich mir gut für eine Live-Bit ("Lebenstoggel- Ausgang" vorstellen.
Was meinst Du?
Grüße
Christian
-
-
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1Kommentar
-
Hallo Michael,
genau die meine ich, danke für das Heraussuchen!
Hast Du damit schon Erfahrung gemacht?
edit: habe gerade mal zwei zu 40 Euro das Stück bestellt
"Koppelbaustein WZR-1 zur Watchdogüberwachung"
So jetzt erstmal sorry das ich hier rumgespammt habe.
Grüße
ChristianZuletzt geändert von Gast; 06.01.2016, 16:10. -
Hallo Christian,
Nein diese Geräte habe ich nicht im Einsatz. Ich sehe bei einer Hausautomation keine Notwendigkeit dafür. In der Industrie gibt es aber hin- und wieder solche Anfordererungen. Dann aber müssen zwingende Schalthandlungen oder fixe Ventilstellungen angefahren werden.
Trotzdem würde mich interessieren, was Du damit vorhast.
Gruß Michael
-
-
Kommentar
-
Hallo,
Das KBZ-2 kostet je nach Rabattstufe im Handel zwischen 36,00 bis 41,50€. Leider werden die Relmatic-Bauteile überwiegend über den Großhandel vertrieben. Ich selbst kaufe als Gewerblicher direkt bei Relmatic. Ich werde nach meinem Urlaub bei Relmatic, Hamburg eine aktuelle Preisliste aller Komponenten anfordern.
Gruß Michael -
Danke dann kann ich die mit einplanen. Dann kann ich die Raffstoren im Schaltschrank auch manuell steuern.
-
-
Eine Verriegelung kannst du dir mit 2 normalen Auto/On/Off Relais auch ganz leicht selber machen, siehe hier: http://www.loxwiki.eu:80/x/M4AF
Ist wahrscheinlich billiger und auch nicht viel komplizierter in der Bedienung.Kommentar
-
Hallo Michael,
erst einmal vielen Dank für den Tip mit den KBZ-2. Genau sowas hab ich eigentlich gesucht. Wo kann man denn die Relais in Deutschland beziehen ? Was kosten die so ca. ? Bin mittlerweile aus Kostengründen und aufgrund außreichenden Platzverhältnissen im Schrank wohl auch eher soweit 2 "normale" Koppelrelais mit Wechsler und Hand Ein z.b. über die Prüftaste einzusetzen. Einsprechende verschaltet ist eine Verriegelung ja auch gegeben.Kommentar
-
Hallo,
zu den Kosten siehe Beitrag 6.1
Natürlich kann man auch zei Einzelrelais mit Wechslern verwenden. Das ist sicherlich etwas preisgünstiger. Nachteilig ist halt, dass man dann wissen muss, dass zwei Einzel-Baugruppen zur Steuerung eines Auf/Zu-Antriebes zu schalten sind. Für Laien ist sicherlich das KBZ-2 übersichtlicher bzw. sinnvoller anzuwenden.
Gruß Michael -
guckt mal hier:
vielleicht. ist etwas dabei.
-
-
Jetzt muss ich das Thema mal wieder aufwärmen :-)
Hat schon jemand Erfahrung mit den von Weyel angebotenen Bausätzen gemacht?
8x Relais im Stecksockel (auswechselbar) 230V 6A bei cos phi 1 (je Rolladen/Raffstore 2 Relais) 8x Ansteuerung mit 24V von z.B. Loxone Miniserver, Loxone Extension, Comexio IO Server, uvm. Handbedienebene mit 4 Kippschaltern: Hand / Aus / Automatik Handbedienebene mit 4 Kippschaltern: Auf / Stop / Ab Spannungsversorgung;: 24V DC LEDs zur Kontrolle der Relais (je Rolladen 2 LEDs) LED zur Kontrolle Spannungsversorgung LED-Strom nur 2mA statt den üblichen 20mA Bausatz Bausatz incl. Hutschienengehäuse Breite: 4 TE (Teilungseinheiten) = 72mm Höhe: 90mm Tiefe: gesamt 76mm Stromaufnahme Ruhezustand: 2mA Stromaufnahme max. (alle 4 Relais angezogen): 113mA Max. Strombelastbarkeit der Relaisausgänge gleichzeitig: 32A Die Aufbauanleitung findest Du auf unserem Youtube-Channel in der Playlist "Anleitungen Bausätze"
Preis-Leistung scheint ganz attraktiv zu sein...
Kommentar
-
Hab zwar keine Erfahrung mit Markus Teil. Aber die anderen Sachen find ich persönlich sehr toll.
Zwecks Handbetrieb ich hab mir die Relais von Finder 4C genommen da hast du die Möglichkeit per Hand zu steuern. Markus Teil dürft da aber mehr Platz sparender sein als normale Relais.
Da ich aber ausreichend Platz hatte im Schaltkasten hab ich die Finder Relais genommen da sie für mich wesentlich günstiger waren.Zuletzt geändert von Duffy; 06.03.2020, 10:47.Kommentar
Kommentar