den IO kann ich vermutlich nicht mit 24 V AC versorgen - nur DC, oder? Vielen Dank!
Nano IO Air mit 24 V
Einklappen
X
-
Servus Alex,
vielen Dank für die rasche Rückmeldung!
AC sehe ich nur bei 230v - bei 24v steht DC - drum bin ich vorsichtig, die versorgung läuft ja auch über die "Eingänge" soviel ich sehe. Also ist das kein Problem? In der Doku sehe ich das so nicht.
lg, ChrisKommentar
-
Hallo,
In der Textbeschreibung über der Zeichnung steht das aber drin (12V Wechselstromzeichen).
Nur Loxone ist zu doof, die Doku-Zeichnung auch entsprechend umzusetzen.Da steht 12V+/12V- drin.
Wichtig ist die Nano-Versorgung beträgt 24VDC
Gruß Michael -
Da hast Recht.
Habe ich übersehen.
Danke
Würde es nur mit 24VDC betreiben,
oder 230VAC
-
Die Nano IO kann auch mit 24V betrieben werden. Hierfür wird durch eine externe Spannungsversorgung von 24V die Nano IO über den 24V und GND Anschluss mit Spannung versorgt. Eine Versorgung der Nano IO über die Netzspannung ist damit nicht nötig.FG
Lightpicture
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLANKommentar
-
Servus Andreas,
ok, also ist es egal ob ac oder dc?
Sorry fürs nochmalige nachfragen
unter dieser Beschreibung steht ja noch:
"Nano IO Air (24VDC Versorgung)"Kommentar
-
Kommentar
-
Ich suche auch eine Möglichkeit wie ich ein 12 bzw. 24 vDC Gerät über Air steuern kann. Es geht um ein Magnetventil um eine Wasserleitung Auf/Zu schließen. Wenn ich das korrekt verstehe, kann ich den Nano mit einem vorgeschalteten Netzteil über 24 vDC ansteuern, und beide Relais mit 12v schalten?
Bin verwirrt, da auf der Homepage von Loxone 12 vAC genannt wird...
Und könnte ich auch 24 vDC über die Relais schalten?
"Die beiden Ausgänge L‘ und L“ können in dieser Betriebsart mit potentialfreien Relaiskontakten verglichen werden. Es können damit zum Beispiel 12V AC über die Relais geschaltet werden um ein elektronisches Motorschloss anzusteuern. Dabei stellt L den Wurzelkontakt der beiden Relais dar und L‘ und L“ die geschaltenen Kontakte. In dieser Betriebsart darf N nicht verbunden werden."Kommentar
-
-
Beides, da sie mit potentialfreien Relaiskontakten verglichen werden können.FG
Lightpicture
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLANKommentar
-
Ja natürlich, wenn man genau versteht wie die Schaltung sein soll ist das klar :-)
habe den Versuch mal aufgebaut und funktioniert natürlich, wenn man es richtig macht
hier das Beispiel für ein 24vDC Verbraucher (in meinem Fall ein Magnetventil für den Direktwasseranschluss der Kaffeemaschine, und auch den Saugroboter mit Wasserstation)
danke euch
Kommentar
Kommentar