Meiner Meinung nach wurde folgender Fehler eingebaut:
Mehrere Netzteile (jeweils 5,5A) für Loxone Geräte, Peripherie, LED Beleuchtung usw. --> OK
Zusammenfassung aller GNDs auf eine PT Fix Klemme (von NT zu NT durchgeschleift; vom letzten zur PT Fix Klemme) --> OK
24V+ und GND Kabelquerschnitt pro Netzteil (im Verteiler) 1,5mm² --> OK
Die 24V Verbraucher "+ seitig" wurden direkt von den einzelnen Netzteilen angespeist--> OK
Die 24V Verbraucher "GND seitig" wurden alle über die (eine!) PT Fix (dort wo auch die GNDs zusammengefasst sind) geführt, dass ist meiner Meinung nach FALSCH! So fließt von der PT Fix der Summenstrom zumindest bis zum letzten Abzweig (GND Verbindung Netzteile)
Entweder geeigneten Querschnitt für GND Verbindung ("Durchschleifen) oder GNDs einzeln (pro Netzteil) auf PT Fix führe wäre meiner Meinung nach die korrekte Vorgehensweise.