LED-Outdoor Lampen blinken

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • t_heinrich
    Lox Guru
    • 07.01.2016
    • 2061

    #1

    LED-Outdoor Lampen blinken

    Hallo,

    ich habe für die Dame des Hauses folgende LED Lampen geholt, die ich per MDT Aktor schalte;



    Im ausgeschalteten Zustand blinken die LEDs ca. alle zwei Sekunden auf.
    Eingeschaltet ist alles normal.

    Was ist denn da passiert?

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: IMG_2989.jpeg
Ansichten: 1330
Größe: 1,69 MB
ID: 261577

    Gruß Thomas
  • doc-brown
    Lox Guru
    • 13.09.2015
    • 1480

    #2
    nabend,

    dein mdt aktor hat bestimmt eine mindestlast, und die bekommst du mit den led nicht zusammen.
    nimm mal einen doppelstecker und steck parallel zu den led netzteilen eine normale glühlampe. ich denke dann geht es wie es soll.

    das deutet dann auf die mindestlast hin (schaetze ich mal)

    grüsse

    ps: welchen mdt aktor nimmst du?

    schau mal hier:
    Hallo zusammen, ich habe jetzt schon ein wenig gegoogelt und auch hier im Forum gesucht. Bislang ohne Erfolg. Meine Frage: kann es sein, dass ein Relais auch

    Zuletzt geändert von doc-brown; 16.08.2020, 21:36.

    Kommentar

    • christof89
      Lox Guru
      • 29.08.2015
      • 1374

      #3
      https://www.allroundbastler.de/produ...teten-zustand/

      Kommentar


      • t_heinrich
        t_heinrich kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Oh das klingt ja noch einer simplen Lösung.
        Danke dafür.
    • t_heinrich
      Lox Guru
      • 07.01.2016
      • 2061

      #4
      Weiß denn jmd ob es für die LED's/Netzteil schädlich ist?
      Sprich soll ich es ausstecken, bis ich den Bausatz habe, oder ist das egal?

      Gruß Thomas

      Kommentar


      • doc-brown
        doc-brown kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        meine haben es ueber wochen ueberstanden - bis ich es umgebaut hatte. musste mir dann andere ssr besorgen

      • t_heinrich
        t_heinrich kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        :-)
    • Dütt
      LoxBus Spammer
      • 24.02.2019
      • 403

      #5
      Wie Christoph89 schon schreibt, benötigst du ein RC Löschglitt. Das Problem liegt an der Induktionsspannung. Und diese Induktionsspannung langt aus um die LEDs zünden zu lassen.
      könntest auch einfach ne Glühbirne 💡 parallel dazu klemmen dann wäre das Problem auch erstmal gelöst
      Gruß Marco

      Kommentar


      • doc-brown
        doc-brown kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        hi, ich glaube nicht, dass es induktionsspannung ist - ich denke vielmehr, dass es der schaltaktor ist, der nicht mit einem mechanischen relais - sondern mit einem ssr (triac) ausgestattet ist (siehe snubber unit).
        ...glaube ich zumindest...
    • t_heinrich
      Lox Guru
      • 07.01.2016
      • 2061

      #6
      christof89 du hattest Recht.

      Hab mir gleich zwei Sets bestellt und heute eins eingebaut und zack ... Problem gelöst.

      Danke an alle für eure Hilfestellung.

      Gruß Thomas

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2020-08-20 um 21.39.52.png
Ansichten: 1362
Größe: 2,37 MB
ID: 262123

      Kommentar


      • christof89
        christof89 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Super
        Ich würde noch die 3er Wago gegen eine 5er tauschen, damit du nicht 2 Adern in einer Kammer hast.

      • t_heinrich
        t_heinrich kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Dir fällt aber auch alles auf. :-P
        Hatte gerade keine zur Hand und wollte unbedingt testen.
        Wird aber noch ausgetauscht.

      • christof89
        christof89 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        :-)
    • orli
      Lox Guru
      • 13.11.2016
      • 2554

      #7
      Ich hab so etwas auch mit LED Lampen an der Dimmer Extension. Ich hab dafür den hier genommen, klappt ebenfalls:



      Und man muss nicht selber bauen.

      Kommentar

      • Labmaster
        Lox Guru
        • 20.01.2017
        • 2576

        #8
        Hier läuft nun schon wieder einiges Durcheinander:

        -Klassische Grundlastelemente werden dort eingesetzt wo die Mindestlast eines Dimmer oder eines elektronischen Schalters unterschritten wird und somit die Schaltung des Dimmers oder des Elektronischen Schalters Probleme hat. Sie es Flackern während des Betriebs oder kein Dimmern möglich oder oder oder
        Klassische Grundlastelemente sind hier üblicherweise (weil günstig und einfach) Widerstände (können auch mit Thermischer Widerstandskurve sein , z.B. PTC) haben aber den Nachteil damit eine zusätzlicher Verbraucher (kann schon mal im Watt Bereich liegen) mit versorgt werden muss.


        -Dann gibt es noch Entstörglieder. Diese werde dann eingesetzt wenn parasitäre Effekte einen Einfluss z.B. beim Betrieb von LEDs haben. Solche Effekte könne auch bei einfachen Schaltaktoren, Lichtschaltern ... auftreten. Üblicher Effekt ist hier ein schwaches leuchten bei LEDs oder ein immer wiederkehrendes kurzes Aufblitzen im ausgeschalteten Zustand.
        Diese Effekt sind normalerweise induktive Einkopplungen von parallel zueinander laufenden Adern/Kabelm (z.B. Zuleitungen zu den LEDs läuft teils parallel zu anderen Zuleitungen für andere Verbraucher ).
        Effektive Entstörglieder hierfür bestehen aus einem Kondensator oder aus einer passenden Kombination von Kondenstor und Widerstand.
        Klassische Grundlastelemente helfen hier zwar auch, verbraten (heizen) dann aber leider auch entsprechend Energie während des EIN-Betriebs. (siehe oben)

        Durch die Symptome kann man rausfinden was das Problem ist und sollte dann entsprechend auch die richtige Maßnahme anwenden.


        Im Falle von @t_heinrich wo es sich wohl eher um Induktive Einkopplung handelt (kurzes Aufblitzen im ausgeschalteten Zustand) war die Wahl mit dem Kondensator sicher ein gute Wahl.
        Ein Grundlastelemente mit Widerstand hätte hier auch funktioniert, sollte jedoch im Zweifel immer die zweite Wahl sein.
        Zuletzt geändert von Labmaster; 22.08.2020, 11:58.

        Kommentar


        • t_heinrich
          t_heinrich kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
          In meinem Fall ist es ein 5-adriges Kabel was im Garten läuft.
          Weiter vorne (vorm Haus) habe ich auch eine Lampe und wenn ich die eingeschaltet habe, hatte ich das Blinken der LED Spieße die weiter hinten im Garten sind.

        • Labmaster
          Labmaster kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Ein Klassiker.
          Mehradriges Kabel mit unterschiedlich geschalteten Phase oder Phase mit Dauerstrom (Steckdose) drauf .

        • t_heinrich
          t_heinrich kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Für dich ein Klassiker, ich habe erstmal Bauklötze gestaunt. ;-) ;-)
      • christof89
        Lox Guru
        • 29.08.2015
        • 1374

        #9
        Labmaster - du kennst dich ja damit gut aus, vielleicht kannst du mir auch noch eine Frage beantworten.
        Ich habe im ganzen Haus 24VDC Beleuchtung, gewisse Spots, Stripes und Panels leuchten jetzt dauerhaft (ich merke es nur bei Dunkelheit) mit ca. 1-3% Helligkeit.
        Aufgefallen ist es mir erst vor Kurzem im Schlafzimmer, als ich meine Rollo montiert habe und es danach wirklich dunkel war im Raum, dann sehe ich wirklich schwach ein minimales Leuchten der Spots.

        Weißt du was da der Grund ist? - Ich hatte das schon mal bei einem Stripe der deutlich stärker geleuchtet hat, da habe ich einen Widerstand eingebaut, gibt es hier noch eine andere Lösung oder muss ich überall Widerstände dazwischen bauen?

        Danke!

        Kommentar

        • Labmaster
          Lox Guru
          • 20.01.2017
          • 2576

          #10
          christof89
          ich habe bei mir auch so gut wie alles mit 24V LED's (constaled TW Spots) und 24V Stripes (Everen RGB/WW/KW)
          Bei den Spots habe ich das von dir beschriebene Problem nicht, da dort entsprechende Constantstromtreiber verbaut sind.
          Bei den Stripes, also bei Kabel wo andere Kabel parallel verlegt wurden (teils auch nur 2-3 Meter) kenne ich das Problem auch.
          Normale 12V oder 24V Stripes haben keine Elektronik vor den LEDs, sondern dort werden lediglich mehrere LEDs in Serie verschalten um nahe an die 24V Betriebsspannung zu kommen, eine gewisse Spannungsdifferenz bleibt dann für die Stromeinstellung reserviert welche dort über einfache Serienwiderstände gemacht wird.
          Es gibt bei den 12V/24V Stripes also normalerweise keine Elektronik vor den LED's, je nach auf dem Stripe verwendeten LED Typ benötigen die LED Chips zum "glimmen" leuchten nur wenige Mikroampere, so das Induzierte Spannung hier ausreichen kann.

          In meinem Fall betrifft das aktuell nur drei relativ kurze Stripes, weshalb ich mich bisher nicht darum gekümmert habe (gibt im Moment noch soviel anderes zu tun).
          Bei DC mit PWM kann man keine Kondensator nehmen, ich werde also mit entsprechenden Widerständen experimentieren. Also den jeweiligen Widerstandswert finden welcher gerade so ausreicht um die Induzierte Spannung zu verbraten.

          Im übrigen ist die Ansprechschwelle der LEDs über die Farben unterschiedlich. Bei einem Stripe mit mehrere Farben können durchaus also nur einzelne Farben betroffen sein.


          Noch was, bei DC PWM Dimmern könnte es auch an einem schlechten Dimmerdesign liegen, wenn also Induktion ausgeschlossen werden kann, oder ein temporärer Test mit anderen Dimmern eine Besserung bringt, dann sollte man sich auch in diese Richtung umsehen.
          Zuletzt geändert von Labmaster; 22.08.2020, 12:35.

          Kommentar


          • doc-brown
            doc-brown kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            danke dir für deine info! wenn du die widerstandswerte hat könntest du sie hier posten bitte :-)

          • christof89
            christof89 kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            doc-brown - 18kOhm sowie 20kOhm verwende ich bei mir an einem LED Stripe und für meine Schlafzimmer LED Spots.

          • doc-brown
            doc-brown kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            vielen dank fuer die info!
            1/4watt ausfuehrung sollte ja ausreichen - oder was hast du genommen?
        • t_heinrich
          Lox Guru
          • 07.01.2016
          • 2061

          #11
          Hallo,
          ich würde meinen eigenen Thread gerne nochmal hochholen, mit einer Frage von meinen Nachbarn.

          Ich habe bei mir das Aufblitzen der LEDs im Garten direkt in der Verteilung "unterbunden":

          Bausatz KON-1 - Die Lösung gegen aufblitzende 230V-LED´s im ausgeschalteten Zustand Kondensator für 230V 33µF Auch zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/oder selbsttätiges Schalten von Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden. Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren Bausatz Die Aufbauanleitung findest Du auf unserem Youtube-Channel in der Playlist "Anleitungen Bausätze"


          Nun ist mir das auch beim Nachbarn aufgefallen, der hat einfach ein Verlängerungskabel von einer Innensteckdose nach draußen liegen und dort seine Weihnachts-Lichterkette angeschlossen ... dem brauch ich nicht mit dem Adapter zu kommen.

          Besteht denn die Möglichkeit, an der Innensteckdose "einfach" eine Mehrfachsteckdose zu nehmen und parallel zu dem Verlängerungskabel etwas einzustecken, analog dem Adapter von den Allroundbastlern? Ist ja nur für wenige Wochen im Jahr.

          Gruß Thomas

          Kommentar

          • doc-brown
            Lox Guru
            • 13.09.2015
            • 1480

            #12
            hi,

            ich denke, das könnte auch mit einem mehrfachstecker klappen.
            man könnte aber auch das verlängerungskabel "umbauen" mit einem anderen stecker dran - in den man das allroundbastler equipment unterbringt. ginge bestimmt auch - z.b. mit sowas:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: schuko-stecker.JPG Ansichten: 0 Größe: 19,8 KB ID: 331551

            Kommentar


            • t_heinrich
              t_heinrich kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Ne, das möchte ich ja gerade nicht. Meine Idee (Wunsch) wäre zu sagen, nimm einfach innen einen Mehrfachsteckdose und schließe parallel folgendes "Last-Gerät" an, dann hört das Flackern auf.

            • doc-brown
              doc-brown kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              ok - dann habe ich das falsch verstanden... dann könntest du dennoch einen solchen stecker nehmen - und das grundlastelement da einbauen - und mit in die mehrfachsteckdose stecken (man korrigiere mich, wenn ich hier etwas falsches zum besten gebe)

            • t_heinrich
              t_heinrich kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Nein nein, das passt schon und danke dir für den Input.
              Mir wäre es halt am liebsten, wenn es dieses "Ding" schon "steckdosenfertig" gibt und der Nachbar es einfach bestellen könnte.
              Dein Idee wäre dann meine Variante B. :-)
          • romildo
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 5146

            #13
            t_heinrich
            Ich weiss jetzt nicht wie die Lichterkette betrieben/eingeschaltet wird.
            Es könnte also auch sein, dass z.B. über eine Schaltuhr nicht die Phase sondern Null geschaltet wird.
            lg Romildo

            Kommentar


            • t_heinrich
              t_heinrich kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Zugegeben, dass weiß ich auch nicht genau, bin nur ein aufmerksamer Nachbar, dem das aufgefallen ist. :-)