    FI drei Phasen + N

    Hallo Zusammen,

    ich plane gerade meine E-Installation für den Keller und wollte den Keller komplett (Licht+Steckdosen) über einen FI laufen lassen.
    Jetzt hatte ich noch einen Hager 440D rumfliegen und da ist mir der Zettel in die Hand gefallen.

    Gedacht hatte ich mir eigentlich den FI einfach über die Hagerschiene mit L1,L2,L3 und N zu Verbinden und dann entsprechend weiter zu verkabeln.
    In der Montageanleitung bin ich jetzt auf angehängtes Bild gestoßen.
    Das Forbidden for 30mA.
    In der Anleitung gibts nur die Variante 1L mit N oder 3L ohne N was is aber mit 3L und N?
    Heißt das 3L+N ist nicht erlaubt?
    Mich würde der Hintergund dafür interessieren.

    Danke euch!

    P.S. natürlich ist mein Elektriker dabei aber den kann ich nicht Sonntags fragen! Euch schon :P





  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4300

    #2
    Hallo,

    ich glaub das bezieht sich eher auf das nicht anschließen des Neutralleiters:
    Also 3Phasen + N sollte kein Problem sein, aber das betreiben ohne Neutralleiter ist nicht erlaubt.
    Grüße Alex

    Kommentar

    • M.v.V.
      Extension Master
      • 25.08.2015
      • 145

      #3
      Hallo,

      es geht bei den Bildern um die Funktion der Prüftaste wenn man den Fi nicht mit 3L und N betreibt. Du kannst den FI wie gewünscht betreiben.
      Weshalb 3L ohne N bei 30mA nicht zulässig ist könnte ich aber auch nur spekulieren.

      Gruß, Michael

      Kommentar

      • Thomas Kührer
        LoxBus Spammer
        • 25.08.2015
        • 393

        #4
        Hallo,

        3phasen mit N ist der normale Anschluss und daher kein Problem.
        Bei diesen Skizzen geht es um den Anschluss bei anderen Netzen, damit die Prüftaste funktioniert.

        LG

        Kommentar


        • Thomas Kührer
          Thomas Kührer kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Schon wieder zu langsam !!
      • AlexAn
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 4300

        #5
        Der Prüfwiderstand geht wahrscheinlich bei 400V L1-L3 in Rauch auf!
        Grüße Alex

        Kommentar

        • Gast

          #6
          ach ihr seid halt klasse!
          Danke allen!