Schrittschalter mit 230V durch Nano Air ersetzen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • radiohead3
    LoxBus Spammer
    • 10.11.2018
    • 342

    #1

    Schrittschalter mit 230V durch Nano Air ersetzen

    Hallo zusammen

    ich habe im Treppenhaus mehrere Schalter die einem Schrittschalter im Stromkasten den Impuls (230V) zum ein und ausschalten geben.
    Diesen Schrittschalter im Schaltkasten wollte ich nun ersetzen mit dem Nano Air.
    das heisst Lampe an den Nano air hängen auf Relais 1 und das Impulskabel (230V) beim digitalen eingang rein.
    Sobald der Impuls kommt schaltet die Lampe nun das Licht ein. Beim nächsten Impuls wieder aus.

    das war mein Plan.

    Aus mir unbekannten gründen funktioniert das nicht. Ihr wisst aber sicher weshalb.

    wenn ich die Anleitung vom Nano Air richtig interpretiere darf man nur ein 16V Kabel für den Impuls nehmen.

    gibt es dazu eine einfache Lösung?

    kann ich das irgendwie umwandeln oder sonst so verbauen dass es wie von mir gewünscht funktioniert?

    danke
    gruss
    radiohead3
  • radiohead3
    LoxBus Spammer
    • 10.11.2018
    • 342

    #2
    Koppelrelais dazwischen hängen? Stimmt das?
    wie geht das genau?

    Kommentar

    • Christian Fenzl
      Lebende Foren Legende
      • 31.08.2015
      • 11236

      #3


      Du brauchst ein kleines Koppelrelais mit 230VAC Spulenspannung.
      Zb. https://www.pollin.at/p/koppelrelais...hoCVNsQAvD_BwE


      Es gibt auch günstigere, wichtig ist SPULENSpannung 230VAC.

      lg, Christian
      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

      Kommentar

      • Sammy
        LoxBus Spammer
        • 23.08.2018
        • 413

        #4
        Kannst Du mal eine Skizze von Deinem Schaltplan hier reinstellen? Anhand der Beschreibung tue ich mich gerade schwer..

        Kommentar

        • radiohead3
          LoxBus Spammer
          • 10.11.2018
          • 342

          #5
          Etwa so?
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 1.jpg
Ansichten: 431
Größe: 354,4 KB
ID: 286949

          Kommentar

          • radiohead3
            LoxBus Spammer
            • 10.11.2018
            • 342

            #6
            Zitat von Christian Fenzl
            https://www.loxone.com/dede/kb/ansch...talen-eingang/

            Du brauchst ein kleines Koppelrelais mit 230VAC Spulenspannung.
            Zb. https://www.pollin.at/p/koppelrelais...hoCVNsQAvD_BwE


            Es gibt auch günstigere, wichtig ist SPULENSpannung 230VAC.

            lg, Christian
            Vielen Dank

            Werde mal so eines bestellen und das versuchen.
            FIN 38.51 24V: Koppelrelais, schmal, 250V, 24V bei reichelt elektronik

            Das wäre das gleiche oder?

            Danke
            Gruss

            Kommentar


            • Thomas Kührer
              Thomas Kührer kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Hallo,
              das von dir verlinkte Relais passt nicht, es hat eine 24VDC Spule, du brauchst 230VAC.

            • Thomas Kührer
              Thomas Kührer kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Bestellnummer Finder wäre z.B..
              38.51.0.240.0060
          • Sammy
            LoxBus Spammer
            • 23.08.2018
            • 413

            #7
            So könnte es mit der Schaltung klappen.

            230 V direkt an die Eingänge vom Nano IO AIR wird den Nano zerstören.

            Für die Änderung im Schaltschrank würde ich den Elektriker bestellen...

            Kommentar

            • Christian Fenzl
              Lebende Foren Legende
              • 31.08.2015
              • 11236

              #8
              FALSCH
              Ich hab doch extra zweimal SPULENspannung 230VAC geschrieben 🤪

              Hol dir vielleicht jemanden dazu, der sowas schon mal angeschlossen hat.

              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Screenshot_20210120-125656~2.png
Ansichten: 427
Größe: 59,9 KB
ID: 287022
              Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

              Kommentar

              • radiohead3
                LoxBus Spammer
                • 10.11.2018
                • 342

                #9
                Alles klar vielen Dank
                Den Fehler mit Spulenspannung 24V anstatt 230V habe ich gesehen.

                Danke

                Ein Freund von mir der Elektriker ist, wird mir bei der Montage sowieso helfen. Bin da lieber auf der sicheren Seite.

                Kommentar

                • radiohead3
                  LoxBus Spammer
                  • 10.11.2018
                  • 342

                  #10
                  Danke für eure Inputs.
                  Koppelrelais ist gekommen.
                  so angeschlossen wie in eurem Plan und es läuft!

                  Kommentar

                  Lädt...