Hallo zusammen, die Sufu hat mir nicht geholfen, daher die Frage an euch.
Habe eben einen Reed-Kontakt an einer Tür installiert.
es ist nicht der erste, vom gleichen laufen hier schon einige.
ist allerdings ein Billigteil vom großen A.
Problem:
Liegt der Magnet an, schließt der Reed korrekt.
wird der Magnet jedoch weg genommen, bleibt der Reed zu.
Zumindest sagt der Miniserver das.
Es liegen noch einige andere Leitungennparallel zu dieser, aber nichts über 24V.
Nimmt man die Spannung vom Reed weg ist die Stellung wieder korrekt.
Ich vermute eine Fehlspannung auf der Leitung?
was meint ihr dazu?
Hallo,
ich würde den Widerstand bzw. die Spannung des Reed jeweils bei angelegtem und nicht angelegtem Magnet messen.
Dann kannst du beurteilen ob der Reed richtig schaltet.
Das heisst das im eingebauten Zustand der Reed geschlossen bleibt, nicht richtig schaltet.
0,8 müssten 0,8Ohm sein (ist OK)
Das Problem muss der Reed selbst zu sein, also keine "Fehlspannung" durch andere Leitungen
Hat der Reed sofort nach dem Einbau geschlossen oder bleibt er nach der ersten Betätigung durch den Magnet geschlossen?
Wie weit entfernt sich der Magnet?
Teste mal mit der Ausrichtung des Magnets (N/S), oder probier mal einen anderen Reed.
Das heisst das im eingebauten Zustand der Reed geschlossen bleibt, nicht richtig schaltet.
0,8 müssten 0,8Ohm sein (ist OK)
Das Problem muss der Reed selbst zu sein, also keine "Fehlspannung" durch andere Leitungen
Hat der Reed sofort nach dem Einbau geschlossen oder bleibt er nach der ersten Betätigung durch den Magnet geschlossen?
Wie weit entfernt sich der Magnet?
Teste mal mit der Ausrichtung des Magnets (N/S), oder probier mal einen anderen Reed.
Reed hat erst nach Betätigung durch Magnet geschlossen.
Magnetposition habe alles versucht.
auch einen „neuen“ Reed aus der gleichen Packung habe ich versucht.
Dieser schaltet 3 mal korrekt dann „klebt“ er auch wieder.
Habe mir jetzt die originalen Loxone Kontakte bestellt, die habe ich jahrelang an der Garage in Betrieb und keine Problem...
Metall? Ja leider fast ausschließlich.
Der Kontakt ist am Rahmen einer Schlupftür meines Carporttors angebracht.
Das Tor selbst ist ja aus Alu, und der Rahemn der Schlupftür ist nochmals mit Metall überblattet.
Hier wird vermutlich das Metall aufmagnetisiert, dann ist es ziemlich klar warum der Reed geschlossen beibt.
Kannst du statt dem Reed einen einfachen Microschalter montieren?
Oder mit einem Holzklötzchen einen Abstand zum Metall herstellen?
Zuletzt geändert von Thomas Kührer; 25.01.2021, 23:05.
Wie hast du ihn denn eingebaut? Ich hatte Mal einen der war auf Stoss eingelassen, das Loch war etwas zu eng und hat den Kontakt mechanisch zusammengedrückt.
Ausgebaut alles gut, eingebaut dauerhaft geschlossen.
Gruss
man könnte mal versuchen den Messstrom zu erhöhen, aber nicht die Spannung welche im übrigen gerade bei langen Zuleitungen optimalerweise bei 5V oder weniger liegt. (Hierzu wurde hier im Forum dazu auch schon einiges geschrieben)
Labmaster
Bezüglich Messstrom: Werde ich testen.
Bezüglich Spannung: Hatte ich auch gelesen, hier wurde der Einfachheit wegen 24V gewählt, da ich das direkt schon in der UV habe durch einige Taster etc.
Zur Leitungslänge: Ca. 12m, Telefonkabel J-Y(St)Y 4x2x0,6, allerdings unterwegs 2x in einer Klemmdose weiter verdrahtet.
Liegen viele Leitungen parallel?
Induktion könnte auch eine Ursache sein.
Ja, erst läuft die Leitung in einem Kabelkanal mit zwei anderen 24V Leitungen, danach in einem Aufputz-Schutzrohr, in dem sogar noch etwas mehr liegt.
Für die restlichen Leitungen habe ich das grüne EIB-Kabel genutzt, da dürfte die Schirmung ja etwas besser sein.
Falls gar nix geht, ziehe ich da halt eine neue Leitung durch.
Ist zwar nervig, aber man kommt gut ran.
@Mango
Habe zwischen zeitlich mal den Reed nur mit seinen kurzen Anschlüssen direkt am Miniserver von 24V auf den AI gebrückt.
Da schaltet er ordnungsgemäß.
Wird sicher was mit den Leitungen sein.
Mal sehen, ob sich das beim neu bestellten auch so auswirkt.
Andere Drähte nehmen geht nicht, habe in den bestehenden Leitungen nichts mehr frei.
Aber wie gesagt, im blödsten Fall zieh ichhalt was gut geschirmtes nach...
Du hast geschrieben, dass es ein Billigteil ist. Möglicherweise ist ein hochwertiger Reed unempfindlicher auf Störeinflüsse. Bestehen die Probleme mit einem guten (zumindest testweise angeschlossenen) Teil weiter, würde ich verstärkt auf die Suche gehen.
Hatte gerade ein ähnliches Problem mit einem Riegelkontakt in der Haustür.... Alles deutete auf die Leitung, am Ende war es doch der Kontakt....
mit dem neu bestellten Loxone Kontakt geht es ohne Probleme.
Manchmal macht der Preis halt doch den Unterschied.
Kam mir nur komisch vor, da ich die billigen schon längere Zeit im Briefkasten montiert habe, welcher komplett aus Metall ist und die Leitungen auf einige andere treffen.
Aber gut, es läuft jetzt.
Danke trotzdem für euere Unterstützung.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.