Reed-Kontakt dauerhaft ein?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • michael287
    LoxBus Spammer
    • 13.11.2016
    • 366

    #1

    Reed-Kontakt dauerhaft ein?

    Hallo zusammen, die Sufu hat mir nicht geholfen, daher die Frage an euch.
    Habe eben einen Reed-Kontakt an einer Tür installiert.
    es ist nicht der erste, vom gleichen laufen hier schon einige.
    ist allerdings ein Billigteil vom großen A.
    Problem:
    Liegt der Magnet an, schließt der Reed korrekt.
    wird der Magnet jedoch weg genommen, bleibt der Reed zu.
    Zumindest sagt der Miniserver das.
    Es liegen noch einige andere Leitungennparallel zu dieser, aber nichts über 24V.
    Nimmt man die Spannung vom Reed weg ist die Stellung wieder korrekt.
    Ich vermute eine Fehlspannung auf der Leitung?
    was meint ihr dazu?
  • Thomas Kührer
    LoxBus Spammer
    • 25.08.2015
    • 393

    #2
    Hallo,
    ich würde den Widerstand bzw. die Spannung des Reed jeweils bei angelegtem und nicht angelegtem Magnet messen.
    Dann kannst du beurteilen ob der Reed richtig schaltet.

    Kommentar

    • michael287
      LoxBus Spammer
      • 13.11.2016
      • 366

      #3
      Thomas Kührer
      Messbereich Multimeter: 200 Ohm

      Messung im ausgebauten Zustand:
      Ohne Magnet: Kein Durchgang
      Mit Magnet: 0,8 (Sind das dann 80 Ohm?)

      Messung eingebaut, Messpunkt Wago Klemme nach dem Reed:
      Ohne und mit Magnet jeweil 0,8 also keine Änderung:

      Heisst?

      Kommentar

      • Thomas Kührer
        LoxBus Spammer
        • 25.08.2015
        • 393

        #4
        Das heisst das im eingebauten Zustand der Reed geschlossen bleibt, nicht richtig schaltet.
        0,8 müssten 0,8Ohm sein (ist OK)
        Das Problem muss der Reed selbst zu sein, also keine "Fehlspannung" durch andere Leitungen
        Hat der Reed sofort nach dem Einbau geschlossen oder bleibt er nach der ersten Betätigung durch den Magnet geschlossen?

        Wie weit entfernt sich der Magnet?
        Teste mal mit der Ausrichtung des Magnets (N/S), oder probier mal einen anderen Reed.

        Kommentar

        • michael287
          LoxBus Spammer
          • 13.11.2016
          • 366

          #5
          Zitat von Thomas Kührer
          Das heisst das im eingebauten Zustand der Reed geschlossen bleibt, nicht richtig schaltet.
          0,8 müssten 0,8Ohm sein (ist OK)
          Das Problem muss der Reed selbst zu sein, also keine "Fehlspannung" durch andere Leitungen
          Hat der Reed sofort nach dem Einbau geschlossen oder bleibt er nach der ersten Betätigung durch den Magnet geschlossen?

          Wie weit entfernt sich der Magnet?
          Teste mal mit der Ausrichtung des Magnets (N/S), oder probier mal einen anderen Reed.
          Reed hat erst nach Betätigung durch Magnet geschlossen.
          Magnetposition habe alles versucht.
          auch einen „neuen“ Reed aus der gleichen Packung habe ich versucht.
          Dieser schaltet 3 mal korrekt dann „klebt“ er auch wieder.

          Habe mir jetzt die originalen Loxone Kontakte bestellt, die habe ich jahrelang an der Garage in Betrieb und keine Problem...

          Kommentar

          • Thomas Kührer
            LoxBus Spammer
            • 25.08.2015
            • 393

            #6
            OK, viel Glück

            Kommentar


            • michael287
              michael287 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Metall? Ja leider fast ausschließlich.
              Der Kontakt ist am Rahmen einer Schlupftür meines Carporttors angebracht.
              Das Tor selbst ist ja aus Alu, und der Rahemn der Schlupftür ist nochmals mit Metall überblattet.

            • michael287
              michael287 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Wobei ich ja einen zweiten angeklemmt hatte, der noch nicht montiert war, als am Kabel frei hing mit ca 30 cm Abstand zum Rahmen ...

            • Thomas Kührer
              Thomas Kührer kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Hier wird vermutlich das Metall aufmagnetisiert, dann ist es ziemlich klar warum der Reed geschlossen beibt.
              Kannst du statt dem Reed einen einfachen Microschalter montieren?
              Oder mit einem Holzklötzchen einen Abstand zum Metall herstellen?
              Zuletzt geändert von Thomas Kührer; 25.01.2021, 23:05.
          • HarryvonHDH
            Smart Home'r
            • 10.09.2018
            • 67

            #7
            Wie hast du ihn denn eingebaut? Ich hatte Mal einen der war auf Stoss eingelassen, das Loch war etwas zu eng und hat den Kontakt mechanisch zusammengedrückt.
            Ausgebaut alles gut, eingebaut dauerhaft geschlossen.
            Gruss

            Kommentar


            • michael287
              michael287 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Ist direkt auf den Rahmen geklebt, kommt hier also eher nicht In Frage. Trotzdem danke.
          • Labmaster
            Lox Guru
            • 20.01.2017
            • 2576

            #8
            man könnte mal versuchen den Messstrom zu erhöhen, aber nicht die Spannung welche im übrigen gerade bei langen Zuleitungen optimalerweise bei 5V oder weniger liegt. (Hierzu wurde hier im Forum dazu auch schon einiges geschrieben)



            Kommentar

            • michael287
              LoxBus Spammer
              • 13.11.2016
              • 366

              #9
              Labmaster
              Bezüglich Messstrom: Werde ich testen.
              Bezüglich Spannung: Hatte ich auch gelesen, hier wurde der Einfachheit wegen 24V gewählt, da ich das direkt schon in der UV habe durch einige Taster etc.

              Zur Leitungslänge: Ca. 12m, Telefonkabel J-Y(St)Y 4x2x0,6, allerdings unterwegs 2x in einer Klemmdose weiter verdrahtet.

              Kommentar

              • Mango
                MS Profi
                • 10.10.2015
                • 654

                #10
                Liegen viele Leitungen parallel?
                Induktion könnte auch eine Ursache sein.
                Take it easy, but take it.

                Kommentar

                • michael287
                  LoxBus Spammer
                  • 13.11.2016
                  • 366

                  #11
                  Zitat von Mango
                  Liegen viele Leitungen parallel?
                  Induktion könnte auch eine Ursache sein.
                  Ja, erst läuft die Leitung in einem Kabelkanal mit zwei anderen 24V Leitungen, danach in einem Aufputz-Schutzrohr, in dem sogar noch etwas mehr liegt.
                  Für die restlichen Leitungen habe ich das grüne EIB-Kabel genutzt, da dürfte die Schirmung ja etwas besser sein.
                  Falls gar nix geht, ziehe ich da halt eine neue Leitung durch.
                  Ist zwar nervig, aber man kommt gut ran.

                  Kommentar


                  • Mango
                    Mango kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    Versuch die Kontakte doch mal an einer anderen Leitung oder provisorisch anklemmen.
                    Vielleicht geht’s ja dann.

                  • michael287
                    michael287 kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    @Mango
                    Habe zwischen zeitlich mal den Reed nur mit seinen kurzen Anschlüssen direkt am Miniserver von 24V auf den AI gebrückt.
                    Da schaltet er ordnungsgemäß.
                    Wird sicher was mit den Leitungen sein.
                    Mal sehen, ob sich das beim neu bestellten auch so auswirkt.
                    Andere Drähte nehmen geht nicht, habe in den bestehenden Leitungen nichts mehr frei.
                    Aber wie gesagt, im blödsten Fall zieh ichhalt was gut geschirmtes nach...

                  • Mango
                    Mango kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    Na dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es Induktion ist.
                • Nobbi75
                  Lox Guru
                  • 25.08.2015
                  • 1262

                  #12
                  Du hast geschrieben, dass es ein Billigteil ist. Möglicherweise ist ein hochwertiger Reed unempfindlicher auf Störeinflüsse. Bestehen die Probleme mit einem guten (zumindest testweise angeschlossenen) Teil weiter, würde ich verstärkt auf die Suche gehen.

                  Hatte gerade ein ähnliches Problem mit einem Riegelkontakt in der Haustür.... Alles deutete auf die Leitung, am Ende war es doch der Kontakt....


                  Gesendet von meinem SM-G981B mit Tapatalk

                  Kommentar

                  • michael287
                    LoxBus Spammer
                    • 13.11.2016
                    • 366

                    #13
                    Nobbi75 und alle die mit überlegt haben:

                    mit dem neu bestellten Loxone Kontakt geht es ohne Probleme.
                    Manchmal macht der Preis halt doch den Unterschied.
                    Kam mir nur komisch vor, da ich die billigen schon längere Zeit im Briefkasten montiert habe, welcher komplett aus Metall ist und die Leitungen auf einige andere treffen.
                    Aber gut, es läuft jetzt.
                    Danke trotzdem für euere Unterstützung.