Verteilerkasten vom Loxonepartner
Einklappen
X
-
Wie wird denn die Schutzklasse aufgehoben und was hätte gemacht werden müssen? Und welche DIN ist das mit Reserve? -
Abgesehen davon, dass der Schrank einfach besch..... aussieht, ist es mehr oder weniger die Strafe die man verdient hat, wenn man mit den Halsabschneidern Fertighausbauer baut. Ausnahmen soll es da ja geben, in der Regel sind die Handwerker aber ganz knapp gehalten. Ich sollte auch für solch ein Unternehmen planen und montieren, hatte aber Angst meine Familie muss dann verhungern!Kommentar
-
Kommentar
-
Also ich kann dir jetzt keine Norm nennen, aber ich würde mal behaupten dass du an den WAGO Klemmen auch nur die gleiche Anzahl an Adern anschließen darfst, wie die Hebel haben....
Die Installation so geht gar nicht. In nen Verteiler gehören meiner Meinung nach, keine WAGO oder Lüsterklemmen. Wenn dann mit Hutschienenhalter...
-
-
Die Hutschienen sind bei SKII nicht mit dem Traggerüst leitend verbunden. Unter den Hutschienen sitzt bei SKII rechts und links ein Isolierstück (bei Hager: schwarzes Plastikteil).
PE wird dann mit den Hutschienen über Klemmen und den Reihenklemmen verbunden.Kommentar
-
-
-
-
Kommentar
-
Ich finde die Vergleiche hier, wo jemand seinen 2 m2 Schrank zeigt, mit jenem von Andreas, der gerade 1/2 m2 Platz hat, sehr fehl am Platz.
Ich weiß nicht, wie es zu dem kleinen Schrank gekommen ist, aber "Schau mal, so ist es richtig" bei einem 5x größeren Schrank zu sagen, finde ich heuchlerisch.
Probiert mal, das in so einem kleinen Schrank unterzubringen - dafür finde ich es sehr in Ordnung. Und irgendwas zu meckern gibt's immer.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
-
Ich muss Christian Fenzl da absolut recht geben. Sicherlich kein "schöner" Schrank. Aber platzmässig wird er das nicht sehr viel besser hinbekommen. Und da ist immer wieder die Frage: Was wurde bei ihm beauftragt und vorgegeben? Mein Schrank ist auch nicht schön, ich habe aber auch keine 20 T€ dafür ausgegeben. Ich hatte meinem Eli damals gesagt, dass ich alles auf Reihenklemmen haben will, und das hat er auch umgesetzt. Und zwar, weil er es auch bezahlt bekommen hat.
Und diese Schaltschrank-Vergleiche a la "Wer hat den längsten" bringen niemanden etwas.
andreas221988 Du musst so oder so bei Deinem Auftragnehmer reklamieren, nicht beim Eli. Mit dem Eli könntest Du "auf Augenhöhe" (!) sprechen, wass aus seiner Sicht überhaupt noch machbar wäre bei dem eingeschränkten Platz. Das könntest Du als Vorlage gegenüber Deinem Auftragnehmer nehmen. Und ein paar Hinweise hatte Elektrofuzzi ja auch schon gegeben. Generell würde ich nicht so sehr auf die Optik wert legen (ist wurscht), sondern darauf, dass Du oder auch ein anderer Elektriker später Fehler finden kann. Bei dem "Gewurschtel" im Schrank wäre da vielleicht eine Adernbeschriftung noch machbar und später 100x hilfreicher als eine hübsche Optik.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
LoxBerry - Beyond the Limits
Kommentar
-
Platz wäre ja gewesen wie gesagt es ist ein Neubau... Aber ich kann schon verlangen dass die KAbel ordentlich verlegt sind oder?Kommentar
-
Ihr wollt aber doch nicht wirklich sagen, dass diese Verkabelung „ok“ ist?
Nebenbei habe ich sowas auch schon in 2x2 Meter Schränken gesehen.
Es gibt Elektriker, die bauen sehr präzise und übersichtlich und eben andere.
Wie bereits erwähnt: suche mal den Fehler, wenn da irgendwas auslöst.
Ich bin kein Gutachter, würde das alles aber mal checken lassen, wenn später irgendwas auf Dich zukommt, würde ich mich lieber absichern...
GrüsseKommentar
-
Ich bin da ganz bei Christian Fenzl
In erster Line ist der Vertragspartner schuld der mit Sicherheit 1. keine Vorgaben zur Ausführung (größe des Schrank) gemacht hat, und 2. ganz sicher auch den Preis gedrückt hat.
Ihr vergleicht uns "Frreaks" immer mit anomalen Häuselbauer, was so überhaupt nicht zusammen passt.
Von meiner Seite kann ich bei der Menge an Fehlern nur dazu raten dir einen Gutachter zu holen sofern der Eli bzw. Generalunternehmer hier nicht einlenkt.
Was trägt dein Beitrag jetzt zu dem Thema bei?
Wenn ich schon lese, kannst ja keinem zeigen... Das ist nicht das Problem das er hat, er will es technisch ordentlich, nicht etwas mit dem er angeben kann.
Wie es richtig geht hat Elektrofuzzi schon gezeigt.
Ich lebe jetzt schon 5 Jahre in einem Lox-Smarthome und mache hier und auch in meinem Bekanntenkreis sehr viel zum Thema.
Rate mal wie oft schon jemand meinen Schrank sehen wollte... Genau 0xKein Support per PN!Kommentar
Kommentar