    Klingelknopf von Pforte anschließen?

    Hi,
    wir haben unseren Zaun bekommen und dieser hat in einem Pfosten neben der Pforte einen Klingelknopf.
    Diesen würde ich nun gerne anschließen und in Loxone einbinden.
    Der Knopf hat 2 Adern. Leider verstehe ich nicht ganz wie ich diese an den Miniserver anschließen soll.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Kommen die Drähte an 2 digitale Eingänge?

    Danke & Gruß
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11236

    #2
    Ein Draht an +24V, einer an einen DI.
    lg, Christian
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Viperdriver2000
      Smart Home'r
      • 24.02.2021
      • 81

      #3
      Hey danke für dein schnelles Feedback.
      Am Miniserver war die +24V schon so voll.
      Bin jetzt an einer der extensions gegangen.

      In der Liveview sehe ich jetzt das der digi Eingang jetzt immer blinkt.
      also an, aus, an, aus usw. macht
      Das ist irgendwie nicht richtig
      Muss ich da noch was machen?

      Kommentar

      • Christian Fenzl
        Lebende Foren Legende
        • 31.08.2015
        • 11236

        #4
        Wie sehen alle Eigenschaften des DI‘s aus?
        Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

        Kommentar

        • Viperdriver2000
          Smart Home'r
          • 24.02.2021
          • 81

          #5
          ich hoffe du meinst das hier

          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 2021-08-19 17_05_23-Window.png
Ansichten: 386
Größe: 32,1 KB
ID: 315083
          und ich dachte ich packe ihn dann an den tr von klingel.

          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 2021-08-19 16_54_12-Window.png
Ansichten: 357
Größe: 18,1 KB
ID: 315084

          Kommentar

          • Nokpok
            Smart Home'r
            • 08.11.2019
            • 51

            #6
            Hallo,

            ich sage, die empfindlichkeit kann ruhig auf 0,25

            den eingang 8 kannst du zusammen mit dem Klingel Baustein an einen "oder" baustein hängen und den am "und" baustein auf i1 legen

            frage: wozu ist der tasterbaustein "klingel" ? triggerst du damit über den nfc die klingel wenn jemand dort das klingelsymbol nutzt?

            mfg.

            Danke romildo

            Ich habe es nachgebaut... du hast recht
            Zuletzt geändert von Nokpok; 19.08.2021, 19:42.

            Kommentar


            • romildo
              romildo kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Eingang an UND wird UND verknüpft, wird somit nicht funktionieren
              Zuletzt geändert von romildo; 19.08.2021, 19:02.
          • Viperdriver2000
            Smart Home'r
            • 24.02.2021
            • 81

            #7
            Warum das so ist kann ich dir nicht genau sagen. Das hatte der Loxone Partner so gemacht.
            Zustand war das man am keypad klingeln konnte und dann der gong ging und diverse lampen angehen und blinken.
            ich habe die notification (alert aufs handy) dazu gebaut. Dann habe ich noch den "gong schalter" eingebaut damit ich die klingel abschalten kann wenn unser kleiner pennt.
            kann ich nicht den "eingang 8" jetzt einfach auf den tr von klingel legen?
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 2021-08-19 19_55_21-Loxone Config.png
Ansichten: 451
Größe: 8,8 KB
ID: 315114
            oder muss ich beide vorne mit nem oder machen?
            mach das überhaupt einen unterschied?

            Wenn ich das erst hinten "und" i1 lege verliere ich ja die notification und das blinken...wenn ich das richtig verstehe.

            Kommentar


            • Nokpok
              Nokpok kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              viele wege führen zum erfolg...
              fragte nur aus neugier, es ist interessant andere wege zu sehen und ich werde dadurch immer besser

              so wie es dargestellt ist sollte es auch funktionieren

            • romildo
              romildo kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Wenn Du den Eingang I8 parallel zum Eingang "NFC Code..." legst macht ein Impuls an I8 genau das, was der NFC auch macht.
              Der Eingang Tr ist bereits ODER verknüpft, ein ODER braucht es somit nicht.

              Wenn der Eingang I8 blinkt ist das aber ein Problem beim Eingang I8 und hat nichts mit dem Rest zu tun.
              Sofer der Eingang I8 immer noch blinkt, musst Du zuerst diesen Fehler ausfindig machen.
          • Viperdriver2000
            Smart Home'r
            • 24.02.2021
            • 81

            #8
            ja i8 blinkt / wechselt noch immer permanent.
            aber was kann das als ursache sein?
            ich sehe bei den kabeln kein problem.

            Kommentar

            • Nokpok
              Smart Home'r
              • 08.11.2019
              • 51

              #9
              Ist das blinken denn regelmäßig in gleichen Abständen?

              "blinkt" i8 auch wenn du den klingeltaster an der Tür abdrahtest?

              "blinkt" das auch wenn du einen anderen Eingang benutzt?

              Ist +24v an eine Quelle angeschlossen welche permanent 24v ausgibt?

              Mfg.

              Kommentar

              • romildo
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 5146

                #10
                ....und die Klingeltaste ist auf der einen Seite auch wirklich nur mit 24VDC vom Miniserver und die andere Seite mit einem Loxone-Eingang verbunden?
                lg Romildo

                Kommentar


                • Nokpok
                  Nokpok kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Oha, denkst du da evtl. an einen Trafo?

                  Er schrieb : Am Miniserver war die +24V schon so voll.
                  Bin jetzt an einer der extensions gegangen.

                • romildo
                  romildo kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  ...alles möglich, aber auch mit Wechselstrom dürfte es bei offenem Taster nicht blinken.

                  Wenn der Taster offen und die Verdrahtung richtig ist, dann wird da auch nichts blinken.
                  Bei geschlossenem Taster und richtiger Verdrahtung sollte der Eingang auf Ein sein.

                  Mittels Messgerät wäre das ja einfach zu kontrollieren.
                  Für mich sind die Informationen leider nicht ausreichend um eine Ferndiagnose zu machen.
              • Viperdriver2000
                Smart Home'r
                • 24.02.2021
                • 81

                #11
                Zitat von Nokpok
                Ist das blinken denn regelmäßig in gleichen Abständen?
                ja, sieht zumindest so aus.
                Zitat von Nokpok
                "blinkt" i8 auch wenn du den klingeltaster an der Tür abdrahtest?
                ne dann ist "aus"
                Zitat von Nokpok
                "blinkt" das auch wenn du einen anderen Eingang benutzt?
                das habe ich noch nicht geprüft.
                Zitat von Nokpok
                Ist +24v an eine Quelle angeschlossen welche permanent 24v ausgibt?
                naja da es die einer extension ist gehe ich mal davon aus.

                Zitat von romildo
                ....und die Klingeltaste ist auf der einen Seite auch wirklich nur mit 24VDC vom Miniserver und die andere Seite mit einem Loxone-Eingang verbunden?
                ist das ne unterschied ob das direkt am Miniserver oder einer seiner extensions ist?
                bei dem miniserver sind diese mulden alle voll. ich könnte natürlich eines ziehen und das mit einer wago klemme "vermehren". meinste das ist besser?

                Zitat von romildo
                Wenn der Taster offen und die Verdrahtung richtig ist, dann wird da auch nichts blinken.
                Bei geschlossenem Taster und richtiger Verdrahtung sollte der Eingang auf Ein sein.
                naja der taster ist nicht verklemmt oder so. von daher gehe ich mal davon aus das er offen ist.

                Zitat von romildo
                Mittels Messgerät wäre das ja einfach zu kontrollieren.
                ich habe ein multimeter da. was genau soll ich wo messen damit ich dir mehr infos geben kann?

                Kommentar

                • romildo
                  Lebende Foren Legende
                  • 25.08.2015
                  • 5146

                  #12
                  Zitat von Viperdriver2000
                  ...ist das ne unterschied ob das direkt am Miniserver oder einer seiner extensions ist?...
                  Das Potential des Eingangs muss identisch zum Potential der Extension sein.

                  ...ich habe ein multimeter da. was genau soll ich wo messen damit ich dir mehr infos geben kann?
                  Spannungsmessung an Eingang gegen GND, sowohl bei gedrückter wie auch bei nicht gedrückter Taste.

                  lg Romildo

                  Kommentar

                  • Nokpok
                    Smart Home'r
                    • 08.11.2019
                    • 51

                    #13
                    Guck mal, wir kommen weiter...

                    Was passiert am Eingang wenn du die adern beim Klingel Knopf mit einer wago verbindest? Hast du dann ein dauer ein?

                    Wenn ja, wahrscheinlich Klingel Knopf defekt

                    Was ist das für ein Klingel Knopf? Ist das ein einfacher Taster?

                    Ist der vielleicht schon älter?

                    Evtl. diesen austauschen...
                    Zuletzt geändert von Nokpok; 21.08.2021, 23:25.

                    Kommentar

                    • Viperdriver2000
                      Smart Home'r
                      • 24.02.2021
                      • 81

                      #14
                      Zitat von romildo
                      Das Potential des Eingangs muss identisch zum Potential der Extension sein.
                      okay habe es nochmal geändert und an den miniserver direkt gemacht.
                      ist zwar nicht schön aber sollte dann so passen.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 20210823_163830_1920x865.jpg
Ansichten: 277
Größe: 123,8 KB
ID: 315553
                      Zitat von romildo
                      Spannungsmessung an Eingang gegen GND, sowohl bei gedrückter wie auch bei nicht gedrückter Taste.
                      ne das verstehe ich nicht. dafür bin ich mit dem multimeter zu sehr laie ^^

                      also ich habe ne bisl probiert.

                      Zitat von Nokpok
                      Was passiert am Eingang wenn du die adern beim Klingel Knopf mit einer wago verbindest? Hast du dann ein dauer ein?
                      ich habe das am klingelknopf erstmal umgebaut. weil diese schrauben waren so gut wie gar nicht zu erreichen. habe kurzen draht ran gemacht und habe noch wago dazwischen. das ist einfacher.
                      vorher
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 20210822_120333_1920x865.jpg
Ansichten: 270
Größe: 81,2 KB
ID: 315554

                      nachher
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 20210823_162354_1920x865.jpg
Ansichten: 281
Größe: 81,7 KB
ID: 315555

                      habe dann kabel ab gehabt und es blinkte noch immer. sehr seltsam.

                      Zitat von Nokpok
                      Was ist das für ein Klingel Knopf? Ist das ein einfacher Taster?

                      Ist der vielleicht schon älter?
                      so ein ganz einfacher knopf den man rein drückt.
                      sowas
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: klingelknopf-klingeltaster-taster-erhaben-1fach-grothe-messing-vergoldet-12-v-15-a.jpg
Ansichten: 550
Größe: 27,6 KB
ID: 315552

                      ich habe dann aber noch ein wenig geguckt und irgendwie war das alles komisch.

                      der Elektriker hatte da zur Klingel ein cat Kabel gelegt.
                      das hatte er unten im Keller auch schon auf ein patch Panel gemacht.
                      somit konnte ich rj45 anschließen.
                      habe also Kabel genommen eine Seite abgeschnitten und mit dem multimeter auf Widerstand gemessen welche adern das waren (soweit kann ich mit dem ding umgehen, naja war mehr trail & error, egal).
                      adern gefunden. leider sind die ja flexibel. bekomme ich so natürlich in keine klemme.
                      also mittels wago auf ein starres verlege Kabel gegangen wovon ich noch Reste hatte.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 20210823_163916_1920x865.jpg
Ansichten: 272
Größe: 75,1 KB
ID: 315556
                      die dann an den miniserver.

                      mein problem war das Netzwerk Kabel was ich zerschnitten habe. das scheint dezent einen an der Waffel zu haben.
                      habe jetzt ein anderes genommen und siehe da nix blinkt.
                      es ist wie ich es wollte.

                      im config tool blinkt nix mehr und wenn ich draußen drück dann klingelt es.

                      Danke für eure Hilfe!

                      Kommentar

                      • Nokpok
                        Smart Home'r
                        • 08.11.2019
                        • 51

                        #15
                        Super, ein Problem weniger...

                        Vielleicht Feuchtigkeit im cat7 Kabel, kommt vor wenn es ungeschützt draussen liegt...
                        Leider werden wir es nie erfahren..

                        Mfg.

                        Kommentar