Wechselschaltung für 2 Leuchten durch Loxone ersetzen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Karl Napp
    Smart Home'r
    • 17.08.2020
    • 35

    #1

    Wechselschaltung für 2 Leuchten durch Loxone ersetzen

    Moin zusammen,

    in einem Raum befinden sich derzeit zwei Halogenleuchten, die jeweils mit 230V und eigenem 12V-Netzteil angeschlossen sind. Eine der Leuchten wird gegen eine Hochvolt-LED (Paulmann URAIL) ausgetauscht. Im Raum befinden sich zwei herkömmliche Schalter, die als Wechselschaltung verdrahtet sind.

    Die Bedienung beider Leuchten soll an beiden Schaltstellen auf Loxone umgestellt werden. Im Raum liegen keine Tree-Kabel, also soll Air eingesetzt werden. Es soll ein Loxone Touch Air eingesetzt werden, damit Temparatur- und Feuchtefühler im Raum verfügbar sind.

    Mir ist aber nicht ganz klar, ob folgende Lösungen funktionieren:

    Variante a):
    Schalterdose 1: Loxone Nano IO Air + Loxone Touch for Nano
    Schalterdose 2: Loxone Touch Air

    Variante b):
    Schalterdose 1: Loxone Nano Dimmer Air + Loxone Touch for Nano
    Schalterdose 2: Loxone Nano Dimmer Air + Loxone Touch Air

    Weiß jemand Rat?

    Viele Grüße Stefan
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11236

    #2
    Eine Rolle spielt in allen Situationen nur: Wo ist der Neutralleiter?
    Für den Betrieb der Nano‘s brauchst du L und N in einer Dose, und die Lampe braucht L und N, wobei der L vom Nano kommen muss.

    Du musst dir die beiden Dosen ansehen, in welcher der beiden L ist, und wo N der Lampe herkommt. Die beiden Adern zwischen den Wechselschaltern können genutzt werden, um L und N von einer Dose zur anderen zu bringen. Die Leitungen der Lampen müssen dann dort vorhanden sein, wo der jeweilige Nano verbaut ist.

    Unklar ist in deiner Beschreibung, ob du ZWEI Wechselschaltungen hast (zwei Lampen, jeweils eine Wechselschaltung), oder EINE Wechselschaltung (eine Schaltung schaltet beide Lampen).

    Schalte den Strom ab und dokumentiere (=zeichne), wie die Verkabelung derzeit aussieht, dann lässt sich deine Frage beantworten.

    lg, Christian
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Karl Napp
      Smart Home'r
      • 17.08.2020
      • 35

      #3
      Servus Christian,
      unter bzw. neben den beiden Schalterdosen sind Steckdosen montiert. N und PE sind an beiden Schalterdosen verfügbar.
      Es sind ZWEI Wechselschaltungen.
      Danke und Grüße Stefan

      Kommentar

      • Lightpicture
        Lebende Foren Legende
        • 16.11.2015
        • 3624

        #4
        L und N an den Nano IO anschließen.
        Die beiden Relais Ausgänge mit je einer Lampe verbinden.
        An der Lampe benötigst dann noch den N.
        PE wenn es eine Lampe aus Metall ist und nicht Schutzisoliert ist.
        Was mir nicht klar ist, ob du sie dimmen möchtest?
        Wenn ja, dann in jeder Dose einen Nano Dimmer Air.
        Jeder Dimmer kann nur eine Lampe schalten/dimmen.
        FG
        Lightpicture

        Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

        Kommentar

        • Christian Fenzl
          Lebende Foren Legende
          • 31.08.2015
          • 11236

          #5
          Wenn du in beiden Dosen L und N hast, kannst du beide Varianten ausführen.
          ​​​​​​Im Falle des Dimmens, wo je ein Dimmer in eine Dose muss, musst du die gedimmte Phase des linken Dimmers über eine der Wechseladern rüber zur rechten Dose und weiter zur Lampe führen. Die N's können an den Lampen bleiben.
          Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

          Kommentar

          • Karl Napp
            Smart Home'r
            • 17.08.2020
            • 35

            #6
            Herzlichen Dank euch beiden.

            Kommentar


            • Lightpicture
              Lightpicture kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Gerne.
              Funktioniert es schon?

            • Karl Napp
              Karl Napp kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              langsam, langsam. Muss jetzt erst mal die Teile bestellen :-)
          Lädt...