    Hallo Forum,

    bin derzeit an einem Loxone Projekt für meine Eltern dran.
    für mich stellt sich noch eine Frage für die Dimensionierung der NT der RGBW Tree Spots. Wieviel % Reserver sollte man dem NT lassen, zwecks Einschaltstrom, zugleich aber so effektiv wie Möglich zu fahren?

    Eigentlich wollte ich die NT in den Verteiler Technikraum UG (belüftet) setzen.
    Aufgrund der Leitungslänge muss ich die NT für die RGBW Spots aber dezentral setzen. Ich kanns mir schönrechnen wie ich will aber ich komme mit 10 Spots (max7,5W) und 5qmm (5x2,5qmm gebrückt ) auf ca. 20 Meter Leitungslänge. Das reicht leider in meinem Fall nicht aus.

    Welchen Querschnitt muss die Verbindungsleitung GND von dezentralen NT zu den NT im Verteiler haben ?
    Es fließen doch nur geringe Ausgleichsströme oder irre ich mich da?

    Grüße Maik
  • maxw
    Lox Guru
    • 26.08.2015
    • 1358

    #2
    Ich habe alle NT GND mit 4mm2 verbunden, das reicht bestimmt weil ja nur Differenzen ausgeglichen werden.

    Zu den benötigen Leiterquerschnitten, hier https://www.vde-verlag.de/buecher/le...0_PROBE_01.pdf eine schöne Tabelle wo auch die Einbausituation berücksichtigt wird.

    Ein bisschen mehr kann aber nie schaden 😉