    Max Leiterquerschnitt Power Supply & Backup - Spannungsfall

    Leitungslänge zum Raum: 18m
    Leuchte: Loxone RGBW Stripe 5m
    Spannung: 24 V
    Leistung: max 87 W
    Strom: 87,5 W
    Spannungsfall: max 0,8V

    Wenn ich das so umsetzen möchte, sollte man nach der Spannugsfall Formel eine Zuleitung mit 2x3,1 Quadrat einsetzen.
    Unter die Klemmen vom Power Supply & Backup passen aber nur 2,5 Quadrat.

    Habe ich da etwas missverstanden?
    Dann muss man wohl immer bei größeren Leitungslängen immer auf dezentrale Netzteile gehen oder ?
  • HRA
    Lox Guru
    • 27.08.2015
    • 1037

    #2
    Da es nicht so viel zu 2,5qmm Unterschied ist, würde ich es mit einer Spannung von 25-26V versuchen (PSB geht bis 27V).
    Alternativ kannst du auch direkt nach der PSB eine Querschnittsvergrößerung vornehmen, also statt einem 2x2,5qmm ein 4x2,5qmm (2 Leiter parallel) oder ein 2x4qmm
    So würde ich es versuchen
    Dezentrales Netzteil wäre dafür natürlich das Richtige, evtl. brauchst du später doch etwas mehr Leistung vor Ort (zusätzl. Strahler o.ä.)
    Gruß HRA

    ### MS Gen2 + Gen1, MultiExt, Ext, AirExt, DMXExt; DMX4ALL ###
    ### EnOcean, KNX, MDT GTII ###

    Kommentar


    • Mango
      Mango kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Parallelschaltung von zwei Adern würde ich nur im Extremfall machen, wenn es baulich keine andere Lösung gibt.
      Ansonsten immer den höheren Querschnitt wählen.
      Die Ausgangsspannung würde ich auch nach oben anpassen auf ca 25V, dann kommen am Ende noch ca 24,2V an.