    Shelly 1PM schaltet ab wegen Überspannung durch induktive Last

    Hi zusammen, in schalte mit einem 1PM ein in die Rohrleitung fest eingebautes 230V Magnetventil für den Gartenwasser-Anschluss. Beim Schalten des Magnetventils scheint es kurz zu einer Überspannung zu kommen (293V zeigt der Shelly an) und der Überspannungsschutz des 1PM löst aus, da max 280V einstellbar sind. Wie vermeide ich das am besten? Diode oder RC Glied einbauen?
    Zuletzt geändert von MarcusS; 02.04.2023, 21:03.
    DoorPi DIY Türsprechstelle how to
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4280

    #2
    Schütz, Koppelrelais, Einschaltstrombegrenzer usw. oder Kugelventil mit einem Motor einsetzen.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 02.04.2023, 21:10.
    Grüße Alex

    Kommentar

    • MarcusS
      LoxBus Spammer
      • 25.08.2015
      • 389

      #3
      Dann nehme ich den Einschaltstrombegrenzer als simpelste Lösung, um auch die Shelly Leistungsmessung weiter zu ermöglichen und stromlos zu schließen. Danke
      DoorPi DIY Türsprechstelle how to

      Kommentar

      • madmax
        Azubi
        • 09.04.2024
        • 2

        #4
        Hi Marcus,

        ich habe das selbe Problem und bin auf der Lösungssuche auf deinen Beitrag hier gestoßen.

        Hast du eine Lösung gefunden um die Überspannung der Magentventile abzufangen und diese an dem Shelly zu betreiben?
        Wenn ja könntest du dein Vorgehen und die verwendeten Bauteile mal beschreiben?
        Danke!

        Kommentar

        • MarcusS
          LoxBus Spammer
          • 25.08.2015
          • 389

          #5
          Nabend, ich hatte ja schon meine Lösung oben geschrieben. Ich habe den Einschaltstrombegrenzer einfach in den Stromkreis gebaut. Damit war Ruhe.

          sowas hier: https://amzn.eu/d/9nBJBCn
          DoorPi DIY Türsprechstelle how to

          Kommentar

          • madmax
            Azubi
            • 09.04.2024
            • 2

            #6
            danke!
            den habe ich mir auch vorgestern schon mal vorsorglich bestellt.
            was mir noch nicht ganz klar ist, ich habe einen Shelly Pro 4PM, reicht ein Einschaltstrombegrenzer vor dem Shelly oder benötigt man für alle vier Ventile einen?

            zusätzlich habe ich von Shelly jetzt noch folgende Auskunft bekommen:
            "Es empfiehlt sich Parallel zum jeweiligen Ventil einen RC-Snubber zu installieren. Je näher sich dieser am Ventil befindet umso besser."