Loxone Spots - Spannungsfall - Leitungslänge - Querschnitt

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • DoktorHund
    Azubi
    • 26.02.2023
    • 8

    #1

    Loxone Spots - Spannungsfall - Leitungslänge - Querschnitt

    Eine meiner Einbausituationen ist folgende...

    RGBW Spots 24V, max 7,5W
    Zuleitung Kabel vom Trafo zur ersten Leuchte 9 m.
    Jede weitere Leuchte im Abstand von 0,8 m
    Anzahl der Leuchten 13

    Spannungsfall + Querschitt: Annahme (1 x 1,5 m2)
    Annahme bei ...
    Typische Stromtragfähigkeit eines 1,5 mm² Kupferkabels:
    • In der freien Luft (gut belüftet): etwa 15–16 A
    • In Rohren oder Bündeln (weniger Belüftung): etwa 10–12 A
    Bei einer Spannung von 24 V Gleichstrom und einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm² kann man also unter normalen Bedingungen eine maximale Stromstärke von etwa 10 bis 16 A erwarten, abhängig von der Verlegeart und den Umgebungsbedingungen. Diese Werte sind jedoch Richtwerte und sollten je nach Installationsanforderungen genau überprüft werden, um Überhitzung oder Spannungsabfälle zu vermeiden.

    Leistung bei gegeben Daten 4,06A
    Spannungsfall: 0,9V (3,63%)


    Fragen:
    1.
    Wieviel Kabel sollte man legen ?
    2 TRee Kabel um dann je 6 und 7 Leuchten an jedem Strang anzuschließen
    1 Treekabel und ein Ölfelxkabel (z.B mit 2 x 2,5)
    oder reicht 1 Tree Kabel.
    Welche Kabel verwendet ihr als Ergänzung zum Tree Kabel?

    2. Ist der Spannungsfall von 3,63% zu hoch, habe im Netzt nicht wirklich was gefunden)

    3. Gibt es noch was man beachten muss ?



    Angehängte Dateien
Lädt...