Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
wir haben im Dachboden ein 5 adriges NYM-Kabel liegen.
An diesem hängen per Dauerstrom zwei Steckdosen. Können wir eine der Phasen auf einen Schaltaktor hängen, um geschaltetes Licht im Dachboden zu haben?
Spricht da etwas dagegen? Hat jemand eine bessere Idee?
Das Ziel ist im Prinzip einfach sowohl geschaltenes Licht zu haben als auch Dauerstrom auf den Steckdosen.
Klar kannst das machen, wenn du die Schutzmaßnahmen (z.b. Absicherung) nicht änderst oder entsprechend neu aufbaust. Ist das in dem 5x1,5 wirklich als Drehstrom aufgeteilt mit 3 Sicherungen im Kasten?
Wie müssten die Schutzmaßnahmen genau aussehen?
Momentan hängt der Dachspitz mit einer Sicherung aus dem Bad unten drunter zusammen.
Geplant ist das der Dachspitz eine eigene Sicherung und einen eigenen FI bekommt.
Reicht das schon? Oder brauche ich mehrere Sicherungen weil Steckdose und Licht getrennt sein müssen?
Also die Leitung geht nicht bis zum Schaltschrank, sondern hängt am Bad? Dann sollte sie ja schon abgesichert sein und auch einen FI haben. Ich würde jetzt auf dem Boden, vor der Steckdose eine Verteilerdose setzen. Dann einmal zum Aktor und dann zur Lampe und zur Steckdose durchverdrahten. Da musste im Bad deine Elektroinstallation nicht anfassen. Meinst du eigentlich mit Aktor nen Loxone Air, KNX oder Shelly?
Das ganze muss man in verschiedene Bewertungen aufteilen.
also Licht und Steckdose auf einen LS ist eigentlich kein Problem , zumindest dann wenn die Absicherung bezüglich Leitung und in Bezug auf den RCD und der Verwendung gegeben ist.
Zwei getrennt Stromkreise (des selben Außenleiters auf dem selben LS) über einen Schaltaktor laufen zu lassen ist auch kein Problem , zumindest dann wenn die Belastbarkeit des Schaltaktors hier auch entsprechend berücksichtigt wird.
Also im konkreten Fall.
Zusätzlichen LS (auf welchen FI und oder ob auf einen eigenen wäre noch getrennt zu bewerten, bzw. eventuell halt einen Kombi FI/LS) für den Dachboden vorsehen, von hier dann durch einem Schaltaktor und einmal direkt in die einzelne Zuleitung zum Dachboden. N der Zuleitung muss dabei natürlich vom selben FI kommen.
Besser wäre es aber für jeweils beide Kreise einen eigenen LS vorzusehen, da es natürlich immer so sein sollte, dass Licht noch an ist während z.b. bei einem Fehler im Steckdosen Stromkreis der entsprechende LS auslöst.
Zuletzt geändert von Labmaster; In den letzten 4 Wochen.
Also die Leitung geht nicht bis zum Schaltschrank, sondern hängt am Bad? Dann sollte sie ja schon abgesichert sein und auch einen FI haben. Ich würde jetzt auf dem Boden, vor der Steckdose eine Verteilerdose setzen. Dann einmal zum Aktor und dann zur Lampe und zur Steckdose durchverdrahten. Da musste im Bad deine Elektroinstallation nicht anfassen. Meinst du eigentlich mit Aktor nen Loxone Air, KNX oder Shelly?
Also die 5-adrige Leitung geht vom Dachboden direkt zum Schaltschrank. Im Dachboden ist eine Verteilerdose von der ein Teil in eine Doppelsteckdose geht und ein Teil an die Decke zu den Lampen.
Als Aktoren kommen bei uns KNX-MDT-Schaltaktoren im Schaltschrank zum Einsatz.
Momentan hängt das wohl im Schaltschrank nur mit an der Sicherung des Spiegelschranks des Bads.
Labmaster Super - so werden wir es machen. Wobei ein LS für den Dachboden in unserem Fall sicher reicht, da es ein kalter Dachboden ist, der nicht ausgebaut werden kann.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.