Energy Meter Tree wird nicht vollständig erkannt

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Loxfox
    Azubi
    • 10.12.2019
    • 5

    #1

    Energy Meter Tree wird nicht vollständig erkannt

    Hallo,
    ich kämpfe mit folgendem Problem.

    Miniserver Gen1 -> Tree-Extension -> Betrieb von Wallbox + Energy Meter.

    Während die Wallbox direkt als Treegerät erkannt wurde, erscheint der Energy Meter zwar in der Liste der gefundenen Treegeräte, allerdings wird nicht erkannt um welchen Gerätetyp es sich handelt. Anstatt ein Klartextname wie „Energy Meter“ oder „Wallbox Tree“ steht nur eine GUID in der Liste. Ich kann das Gerät zwar aktivieren, aber es hat keine Geräteparameter zum Konfigurieren und ich kann es nicht zum Verknüpfen auswählen. Bei der Treediagnose wird es als nicht aktiviertes unbekanntes Gerät erkannt.

    Die Verkabelung habe ich getestet, getauscht und testweise einzeln auf den 2. Tree Ast geklemmt. Gleiches Problem. Die Wallbox Tree funktioniert wie erwartet. Es sind die beiden einzigen Tree-Geräte. 120Ohm Abschlusswiderstand macht auch keinen Unterschied.

    Der Energy Meter bezieht seine Spannung ja nicht über den 24V + Anschluss, sondern über 230V der gemessenen Phasen. 24V- habe ich vom Netzteil der Treekomponente / Miniserver 1 genommen.

    Kann es sein, dass der Fehler damit zu tun hat, dass L1 L2 L3 N bei mir über einen anderen FI-Schalter laufen wie das Netzteil mit dem der Miniserver und die Extension versorgt werden?

    Vielen Dank für jeglichen Gedanken von Euch.

  • maurice307
    Azubi
    • 27.12.2024
    • 2

    #2
    Hi das Wallbox und MS auf unterschiedliche Fi's hängen ist überhaupt kein Problem.
    Das Energy Meter Tree benötigt ausschließlich seine drei Phasen und Neutralleiter als Versorgung und den tree bus zur Ansteuerung. Die orange/weiße micro klemme am Zähler ist nur zum durch verdrahten und hatt kleine Verbindung zum Zähler.
    Wenn mehr 24v Netzteile verbaut sind achte darauf das alle GND's untereinander verbunden sind das kann sonst unter Umständen auch zu problemen in der tree Kommunikation führen.

    Kommentar

    • Loxfox
      Azubi
      • 10.12.2019
      • 5

      #3
      @ maurice307. Danke für deine Nachricht, sorry, dass ich erst jetzt antworte.
      Ich habe den Fehler gefunden. Der Energy Meter 3Phasen Tree war so neu, dass meine Programmversion die Extension zwar erkannt hat, aber nicht wusste worum es sich handelt.
      Dummer Fehler, aber nach dem Update wurde die Extension ordnungsgemäß erkannt.

      Also für alle, die auch die Meldung „unbekanntes Gerät“ bei der Treesuche in der Liste haben-> Loxone Konfig. updaten !

      Kommentar