Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
Konventionelle (Treppenlicht) Wechselschaltung nach Loxone
Konventionelle (Treppenlicht) Wechselschaltung nach Loxone
Hi.
Ich hab da mal ne Frage bezüglich Wechselschaltung.
Aktuell habe ich für den Keller eine konventionelle Wechselschaltung mit einem Schalter im EG und einem Schalter im Keller.
Momentan kann ich ja an beiden Tastern ein- und ausschalten, egal in welcher Reihenfolge.
Würde das ganze jetzt gerne in Loxone machen.
Muss ich da beide Schalter austauschen, oder kann ich den Schalter im Keller lassen und das ganze so Verkabeln, das im EG ein Nano IO Air sitzt und im Keller weiterhin der Schalter?
Danke,
Andreas
Beide Schalter müssen irgendwie an die Loxone. Keiner der Schalter darf direkt das Licht einschalten.
Der Nano hat 6 Eingänge und 2 Ausgänge.
An einen Ausgang kommt das Licht.
An einen Eingang kommt der erste Schalter, an einen zweiten Eingang der zweite Schalter.
Die Kabelführung musst du dir ansehen - der Nano sollte dort eingebaut sein, wo das Licht abgeht.
Dann kannst du ggf. die bestehenden zwei Wechseladern für den Schalteingang verwenden.
Hallo Christian,
wenn ich das richtig verstanden habe muss der Nano dann in die Abzweigdose, oder.
Wir haben unseren Flur vor kurzem renoviert. Hab die Holzdecke noch geöffnet. Kann ich den nano da auch unterbringen und versorgen. In der Abzweigdose wird auch zu wenig Platz sein.
Die Schalter sind mit 5x1,5 in der Abzweigdose verbunden. Die Lampe mit 3x1,5. Ist auch eine Wechselschaltung. Würde ungern die Wand nochmal öffnen.
Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
LG Stefan
Alternativlösung, mit der ich umgesetzt habe:
Aufgrund der vorhandenen Kabel/Adern mussten meine Schalter auf 230V Basis bleiben (sonst hätte ich zwei Spannungen in einem Kabel gehabt). Statt der Lampe (bzw. an der Abzweigdose) kommt ein KNX 230V UP Binäreingang (reagiert auf 230V Spannung statt auf potentialfreie Kontakte) und ein KNX UP Aktor, der die Lampe mit Strom versorgt. Kostenmäßig ähnlich teuer.
Der Haken ist, dass an der Stelle ein KNX Bus sein muss, das war bei mir der Fall und hat es ungemein erleichtert....kommt aber alles stark auf die vorhandene Verkabelung an.
Ansonsten habe ich auch gerne mit MDT KNX RF+ Funkkomponenten gearbeitet....ist aber Geschmackssache.
noch eine Idee.
Schalte anstatt deiner Lechte ein Relais. Den Relaiskontakt kannst du dann für einen Eingang auf dem Nano nehmen, einen Ausgang vom Nano nimmst du für die Leuchte.
Damit weißt du ob einer der Schalter betätigt wurde und kannst zusätzlich über Loxone schalten.
Vorteil: Du kannst deine bisherige Schalterverdrahtung unverändert lassen.
Nachteil: Du benötigst ein Relais und brauchst 230V am letzten Schalter vor der Leuchte.
hi, kommt auch darauf an wie das ganze verkabelt wurde. Normal hast ein 5 adriges kabel drinne wobei die lampe von einem von den beiden schaltern abgegriffen wurde da hast du schon 3 adern weniger bleiben 2 adern + PE
Du bräuchtest aber eben genau 3 adern für die loxone 1 für +24V und je einen für das Signal. wenn du den PE nutzen willst hast du ein Problem. Im Fall eines Falles es passiert was ist deine Vericherrung weg da Sie damit kommen werden "E-Installation nicht Fachgerecht."
Lösung: 2Koppelrelais 230V die dann die 24V durchalten.
ich habe hier ebenfalls ein Problem. Leider verstehe ich nicht was Christian Fenzl vorschlägt. Wir haben eine klassische Wechselschaltung bei uns im Flur / Dachgeschoss. Nun möchten wir die Lampe im Flur per Loxone steuern. Ich möchte nun mit Hilfe des Nano I/O Air die Lampe ansteuern. Benötige ich nun zwei Nano I/O Air oder kann ich die Schaltung mit nur einem Nano I/O Air bedienen? Über Antworten freue ich mich.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.