Meanwell im Schaltrank verkabeln

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • tholle
    MS Profi
    • 26.08.2015
    • 830

    #1

    Meanwell im Schaltrank verkabeln

    Hi Leute,

    ich wuerde gern von denjenigen, die Meanwell HLGs in ihren Schaltschraenken verbaut haben, wie ihr das mit dem Verbinden der Kabel gemacht habt. Insbesondere in den Faellen, wo die Anschlusskabel der Netzteile zu kurz sind, um sie direkt mit einem LS oder Unterverteilung zu verbinden. Wago-Klemmen scheiden da leider aus, da dies nicht VDE-Konform ist.
    Dummerweise sind die Kabel der HLGs ja fest verbaut, so dass man sie nicht so ohne Weiters durch laengere ersetzen kann.

    Vielen Dank schon mal!
    Gruss, tholle
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11236

    #2
    Ich hab zwar keine Netzteile mit festen Kabeln, aber wenn du zwei/drei Reihenklemmen daneben setzt, ist das Durchschleifen kein Problem und auch konform.

    Edit: Oder Klemmblöcke bei mehreren Netzteilen.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Mich würde das auch interessieren da ich auch auf die HLG setzten werde.

      Kommentar

      • Michael Sommer
        Lox Guru
        • 25.08.2015
        • 1952

        #4
        Hallo,
        Ich habe zwar kein Mainwell-Netzteil setze aber auch ein Netzteil mit vorkonvektionierten 2adrigen Leitungen (jeweils primär/sekundär) ein. Angeschlossen habe ich das Netzteil mittels Hutschienereihenklemmen von Phönix UT2,5 (2xprimär/2xsekundär), die ich neben der Baugruppe platziert hatte. Das Netzteil selbst hat ein rundes Gehäuse und ist eigentlich für den Einbau in UP-Dosen gedacht. Ich habe das Bauteil mittels zweier Kabelbinder auf der Hutschiene im Elektroverteiler befestigt. Ich mag keine versteckten Elektrobauteile, egal ob in UP-Dosen oder in Zwischendecken bzw. Trockenbauwänden.
        Gruß Michael
        Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
        ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
        Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
        Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1

        Kommentar

        • Squarry
          MS Profi
          • 22.09.2015
          • 603

          #5
          Ich hab sie auf lochblech und zur verkabelung AP Nassdosen daneben aufs Blech geschraubt. Dort drin mittels wago-klemmen verbunden. Dies allerdings nur 24V seitig, da bei mir auf der 230v seite unnötig. Technisch/mechanisch/optisch einwandfrei, ob auch für 230 erlaubt, weiss ich nicht. Jedenfalls sehr kostengünstig...


          Gesendet von iPhone mit Tapatalk

          Kommentar

          • Gast

            #6
            Könnte vielleicht jemand Bilder machen das man sich das besser vorstellen kann?

            Kommentar

            • Gast

              #7
              bei mir wurde wie bei squarry die HLG´s auf`s Lochblech des Hager Mediaverteilers montiert und direkt daneben einfache Aufputz Verteilerdosen (ebenfalls auf dem Lochblech) für 24V + 230V, darin wago Klemmen. Schön ist die Lösung nicht, hoffe aber zumindest das es so zulässig ist.

              Kommentar

              • Gast

                #8
                Hallo zusammen,

                da ihr ja offenbar bereits Erfahrung mit Meanwell HLGs habt: Könnt ihr in diesem Thread helfen?

                Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Ich habe ein Meanwell HLG-150H-24B LED Treiber. Wie steuere ich die 1-10V Dimm-Funktion (DIM+ und DIM-) über


                Danke!

                Kommentar

                Lädt...