Bei mir ist meine Hausanspeisung im EVN Kasten mit 80A abgesichert, Zählervorsicherung im "KÜK" 50A.
Zählernachsicherung 25A. Somit alles selektiv.
Und beim Haus mit der Wunsch 32A Steckdose wirds ähnlich sein. Und wenns so ist, kann er die Idee in die Tonne geben.
Einzig was möglich wäre ... direkt nach der nachzählersicherung zur 32A Steckdose. FI wäre in dem fall nicht zwingend erforderlich.
Das wäre dann eine 32A Steckdose mit 25A abgesichert. Mit dem Problem, dass bei Kurzschluss/Überlast an der 32A Steckdose das ganze Haus tot ist.
Also in die Tonne mit der Idee von der 32A Steckdose.
Das waren mine Beweggründe des blöden Nachfragens.
Und er hat noch nicht geantwortet z.B. keine Sorge, ich hab eine 125A vorsicherung, 63A nachsicherung und die 32A für die 32A steckdose sind schon ok.
PS: zumindest bei der EVN gelten die normalen Tarife nur bis max 36A Absicherung. Nachdem aus selektivitätsgründen 63A nötig wären, gehe ich nochmal davon aus, dass niemand mehr als 25A zur Verfügung hat.