Hoval HomeVent 300
Einklappen
X
-
D.h. Du hast gar kein Bediengerät (BG02 oder BG03) angeschlossen oder es einfach nie benutzt? Üblicherweise heisst es ja, dass es das für die Ermittlung der Luftfeuchte braucht und mir wäre neu, dass man ein HomeVent ohne Bediengerät installiert (dann vielleicht nur das günstige).Kommentar
-
...Ich habe heute die Antwort darauf vom Hoval Support aus Italien bekommen. Hoval Deutschland konnte mir keine Auskunft darauf geben.... ich habe auch angefragt in Deutschland um ein Anschluss-beispiel/Möglichkeit. Was ich darauf heute bekommen habe ist der Oberhammer. Und so was vom Profi..... unbedingt anschauen.
Der Techniker von Hoval Italien hat um Längen mehr drauf.Angehängte DateienKommentar
-
...Ich habe heute die Antwort darauf vom Hoval Support aus Italien bekommen. Hoval Deutschland konnte mir keine Auskunft darauf geben.... ich habe auch angefragt in Deutschland um ein Anschluss-beispiel/Möglichkeit. Was ich darauf heute bekommen habe ist der Oberhammer. Und so was vom Profi..... unbedingt anschauen.
Der Techniker von Hoval Italien hat um Längen mehr drauf.
Ich habe hier eine Homevent 301, aber auch leider nicht integriert. Ich hatte ein paar Telefonate mit Hoval Deutschland, deren Aussage aber war, dass sowas wie eine Integration in eine Gebäudesteuerung totaler Quatsch ist und die Homevent sich selber steuern kann. Mir wurde dann ein VOC Sensor eingebaut und damit dreht die Lüftung hoch, wenn jemand auf dem Klo sitzt, aber damit kann ich ja noch lange nicht steuern, ob jemand Anwesend ist oder nicht. Außerdem hat die Feuchtigkeitssteuerung der Hoval m.E. einen Bug, den man schön mit Loxone umgehen könnte.Kommentar
-
Ja nach sehr langem suchen, emails, telefonieren und vielen veruchen habe ich endlich das unmögliche geschaft!! Es kam ein Techniker von Hoval Italien und hat mir die Gateway freigeschalten und mir endlich eine "richtige" Datenpunkt Tabelle gegeben. Eingebunden habe ich die Gateway jetzt über die Modbus Extension. Und habe mir ganz einfach eine analogwertüberwachung genommen um mit dem Luftfeuchtesensor die Lüftungsstufe und die Luftfeuch zu regulieren.Kommentar
-
Hey wow! Gratuliere!
Ich würde das auch gerne schaffen. Ein paar Fragen dazu: Was hat der Hoval Techniker da freischalten müssen? Ich dachte man steckt das Modbus Gateway einfach am internen CAN Bus an und fertig? Und die Liste der Datenpunkte, könntest du die mir mal zukommen lassen? Das wäre sehr nett!
-
-
Ja nach sehr langem suchen, emails, telefonieren und vielen veruchen habe ich endlich das unmögliche geschaft!! Es kam ein Techniker von Hoval Italien und hat mir die Gateway freigeschalten und mir endlich eine "richtige" Datenpunkt Tabelle gegeben. Eingebunden habe ich die Gateway jetzt über die Modbus Extension. Und habe mir ganz einfach eine analogwertüberwachung genommen um mit dem Luftfeuchtesensor die Lüftungsstufe und die Luftfeuch zu regulieren.
Schöne Grüße
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Kommentar
-
Es ist ein Techniker mit seinem Laptop vorbeigekommen. Hat ihn über Usb an den Gateway angeschlossen und hat dann ein winziges fenster mit der Software geöffnet, einen Benutzer und ein Passwort eingegeben. Dann hat er ganz schnell drei Häckchen gsetzt und sofort das Programm geschlossen damit man ja nichts sieht.... Und ab da ging es. Die Tabelle folgt.....
LGKommentar
-
Ja nach sehr langem suchen, emails, telefonieren und vielen veruchen habe ich endlich das unmögliche geschaft!! Es kam ein Techniker von Hoval Italien und hat mir die Gateway freigeschalten und mir endlich eine "richtige" Datenpunkt Tabelle gegeben. Eingebunden habe ich die Gateway jetzt über die Modbus Extension. Und habe mir ganz einfach eine analogwertüberwachung genommen um mit dem Luftfeuchtesensor die Lüftungsstufe und die Luftfeuch zu regulieren.
Ich stehe kurz vor der Inbetriebnahme der Homevent. Ich würde mich sehr über die Datenpunkttabelle freuen. Ich habe dazu leider sonst noch nirgends dazu Informationen gefunden.
Vielen Dank schon im Voraus!Kommentar
-
Ja nach sehr langem suchen, emails, telefonieren und vielen veruchen habe ich endlich das unmögliche geschaft!! Es kam ein Techniker von Hoval Italien und hat mir die Gateway freigeschalten und mir endlich eine "richtige" Datenpunkt Tabelle gegeben. Eingebunden habe ich die Gateway jetzt über die Modbus Extension. Und habe mir ganz einfach eine analogwertüberwachung genommen um mit dem Luftfeuchtesensor die Lüftungsstufe und die Luftfeuch zu regulieren.
Endlich habe ich die Lüftung in Betrieb genommen, jedoch läuft die Kommunikation von Loxone zum Modbus Gateway noch nicht.
Wäre super wenn du mir eine config Beispiel zukommen lassen könntest.
Einstellungen am Bedienmodul sind für Modbus TCP soweit eingerichtet worden. Ich hatte aber noch nie mit Modbus zu tun, daher tue ich mir da noch etwas schwer die richtigen Adressen/IDs/Register usw. zu finden.
Wäre nett, wenn du mir (und vielleicht auch andere) da weiterhelfen kannst.
Kommentar
-
Hallo Insanity, Du hast den Raumbedienmodul (Touch) gebraucht, um Modbus Gateway einzustellen? welche Einstellungen hatte Gateway als "default" (wenn man z.B. Gegenseite beliebig anpassen kann, muss man den Hoval GAteway trotzdem konfigurieren), oder braucht man Bedienmodul unbedingt um Modbus freizuschalten?
Ich würde Modbus RTU nutzen, ist dieser als Default voreingestellt, oder Modbus TCP?
Hast DU für den Gateway 490 Euro zahlen müssen? Oder gibt es irgendwo günstiger ...Zuletzt geändert von wladw; 15.07.2019, 09:58.Kommentar
Kommentar