folgende situation... ich habe mir ein finder installationsrelais für das ein und ausschalten eines IR wärmestrahlers eingebaut.
folgendes relais:
bei einer last von 1600W über eine halbe std ist das relais bei ca 80 grad dann ausgestiegen. meine überlegung natürlich - warum? 1600W sind ca 9 Amp - die sollte das relais ja vertragen.
jetzt hat das relais ja ZWEI schließer. meine frage - ist die angabe der 20A für beide schließer parallel?
danke euch für nen tip... auch wenn ich irgendwo im datenblatt was überlesen haben sollte.
grüsse !!!