Hallo,
ich möchte endlich mein Alarmanlagen Projekt abschließen und habe dazu eine Frage an die Profis:
Wie/woher bekomme ich 12v als Ausgangsspannung von der Loxone Extension?
Mein GSM-Festnetz-Telefonwahlgerät (ELV GTW20) hat leider nur folgende Eingänge, welche ich von einem Loxone Extension Ausgang schalten möchte/muss.
Trigger-Eingang
2x +12 V; 2x -12 V
Gibt es da Spannungsumsetzer oder ähnliches oder muss ich mir ein neues Telefonwahlgerät zulegen, welches mit 0v-10v als Eingangs/Triggersignal klar kommt?
Wozu ein Koppelreials?
Wieso verwendest keinen digitalen Ausgang? Mit den Relais kannst die 12V ja schalten, ist ja "keine" Leistung hinter den 12V.
Die Extension kann keine 12V herzaubern, ein 12V Netzteil musst selbst organisieren. Und wenn du auch -12V benötigst, musst eben + vom Netzgerät auf GND hängen und GND vom Netzgerät über einen Schließer auf den -12V Eingang vom Wahlgerät schalten.
Zuletzt geändert von Thomas M.; 19.11.2016, 21:25.
Oh, da muss ich doch meinen Elektriker fragen. Das werde ich wohl nicht ohne weiteres selbst hinbekommen. 12v Hutschienen Netzteil habe ich. Ich gehe davon aus, dass +12v genügen und nicht noch ein -12v Signal verwendet werden muss, da in der Beschreibung etwas von 4 Alarmeingängen steht.
@Thomas: meinst du das Relais der Extension?
Oder meinst du es so?: bei alarmauslösung einen Impuls von Loxone Extension Ausgang(230v) zum 12v hutschienennetzteil und dann mit den 12 v Ausgangssignal zum 12v Eingang des GSM telefonwahlgerät?
Sorry für mein Amateur Wissen :-(
Zuletzt geändert von Matze_orb; 19.11.2016, 22:21.
Vielleicht schaust Du Dir nochmals die Bedienungsanleitung genauer an.
Ich habe eine gefunden in welcher folgendes Ersichtlich ist:
Das Netzteil hat nur eine Spannung = 12V. Bezeichnung -12V+
Die Versorgung für das Auslösen kommt von dieser Spannungsquelle.
Auf Seite 13 ist detaillierter aufgeführt wann was geschieht.
Wenn Du die Klemme +12V
mit TRG+ Klemme 1 verbindest, wird ALARM ON TRIG1 ausgelöst
mit TRG+ Klemme 2 verbindest, wird ALARM ON TRIG2 ausgelöst
Wenn Du die Klemme -12V
mit TRG- Klemme 3 verbindest, wird ALARM ON TRIG3 ausgelöst
mit TRG- Klemme 3 verbindest, wird ALARM ON TRIG4 ausgelöst
Besten Dank. Das hätte ich machen sollen ja☺️ Könntest du mir noch Erklären (Für Laien) wie ich dann mit der Loxone Hardware diesen Impuls über das Versorgungsnetzteil +12v auf die Klemme 1 bekomme? Ich kann mir das immer schwer vorstellen und muss das erst sehen um es zu verstehen... theoretisch müsste eine Art "Relais, welches ich mit einem analogen Ausgang schalten kann zwischen diese Verbindung oder bin ich wieder auf dem Holzweg
?
Zuletzt geändert von Matze_orb; 20.11.2016, 12:09.
Beispiel:
Der ALARM ON TRIG1 wird ausgelöst wenn zwischen +12V und TRG+ Klemme 1 ein "Kurzschluss" gemacht wird.
Ob dieser "Kurzschluss" nun eine Drahtbrücke ein Taster oder ein Relaiskontakt ist spielt dabei keine Rolle.
Mit Drahtbrücke = Taster geschlossen = Relaiskontakt geschlossen
Ohne Drahtbrücke = Taster offen = Relaiskontakt offen.
Wichtig ist, dass der Taster oder der Relaiskontakt potentialfrei ist.
Mit Potentialfrei ist gemeint, dass der Kontakt sonst mit nichts verbunden ist.
Da der Analogausgang nicht potentialfrei ist, müsste man am Analoganschluss dafür ein Koppelrelais verwenden.
Da der MS aber Digitale Ausgänge mit potentialfreien Kontakten hat, wäre es einfacher diese dafür zu verwenden.
+12V kommt dann auf Anschluss 1 des Kontaktes, TRG+ Klemme 1 auf Anschluss 2 des selben Kontaktes.
Somit ist es eigentlich ganz einfach.
Wichtig ist halt, dass Du es verstanden hast, ansonsten ist es ratsam, es von einen Fachmann ausführen zu lassen.
es hat alles geklappt. Genauso wie du gesagt hast... Vielen lieben Dank!!! Wenn jetzt ein Alarm durch z.b. einen wasserkontakt entsteht werde ich von meinem Telefonwahlgerät angerufen und per SMS informiert. Matze
Zuletzt geändert von Matze_orb; 25.11.2016, 21:50.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.