0-10V Stellantrieb

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Michael Sommer
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1937

    #16
    Hallo Floda,

    zu den beiden Bildern folgende Hinweise:

    Bild 1 AA 7004/7014: Scheint wohl ein „Alter Typ“ zu sein
    - Der Antrieb wird mit 24VAC versorgt
    - Stellantrieb 0-10VDC (10KOhm)
    - 7004: Arbeitsbereich 6-10V siehe Link: http://www.moehlenhoff.info/index.ph...ntrieb_4___ECO
    - 7014: Arbeitsbereich 1,5-10V
    - somit kann man theoretisch an einen Analogausgang 20 Antriebe betreiben

    Bild 2 AA 5004-80-1 N:
    - Der Antrieb wird mit 24VAC versorgt
    - Stellantrieb 0-10VDC (100KOhm) siehe Link: http://www.moehlenhoff.info/index.ph...V_Proportional
    - somit kann man theoretisch an einen Analogausgang 200 Antriebe betreiben

    Aber Achtung. Die Antriebs-Hilfsspannung beträgt 24V-Wechselspannung. Somit wird ein separater AC-Trafo, zusätzlich zum Loxone-Netzgerät erforderlich. Nicht vergessen die beiden Spannungsversorgungen auf der Sekundärseite einseitig zu verbinden (24VDC- mit 24VAC-v). Am besten mittels lösbarer Trennklemme.

    Gruß Michael
    Zuletzt geändert von Michael Sommer; 16.10.2015, 11:32. Grund: Text ergänzt: zu Loxone-Netzgerät
    Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
    ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
    Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
    Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1

    Kommentar

    • Gast

      #17
      Man sollte halt alle Einträge lesen. Trotzdem Herzlichen Dank und schönes Wochenende!

      Kommentar

      Lädt...