zu den beiden Bildern folgende Hinweise:
Bild 1 AA 7004/7014: Scheint wohl ein „Alter Typ“ zu sein
- Der Antrieb wird mit 24VAC versorgt
- Stellantrieb 0-10VDC (10KOhm)
- 7004: Arbeitsbereich 6-10V siehe Link: http://www.moehlenhoff.info/index.ph...ntrieb_4___ECO
- 7014: Arbeitsbereich 1,5-10V
- somit kann man theoretisch an einen Analogausgang 20 Antriebe betreiben
Bild 2 AA 5004-80-1 N:
- Der Antrieb wird mit 24VAC versorgt
- Stellantrieb 0-10VDC (100KOhm) siehe Link: http://www.moehlenhoff.info/index.ph...V_Proportional
- somit kann man theoretisch an einen Analogausgang 200 Antriebe betreiben
Aber Achtung. Die Antriebs-Hilfsspannung beträgt 24V-Wechselspannung. Somit wird ein separater AC-Trafo, zusätzlich zum Loxone-Netzgerät erforderlich. Nicht vergessen die beiden Spannungsversorgungen auf der Sekundärseite einseitig zu verbinden (24VDC- mit 24VAC-v). Am besten mittels lösbarer Trennklemme.
Gruß Michael