Welche Koppelrelais für 220 Volt BWM

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #16
    Zitat von Asd1234
    ... Was kann ich machen wenn die Bewegungsmelder einen Triac drinnen haben?...
    Die allg. Antwort bei Bewegungsmelder-Geräten mit N:
    R-C-Glied parallel zur Spule und s.o. (#2 u. #12.2), Relais mit mind. AgNi+Au Kontakt (besserer Au wäre sauberer)
    Als R-C-Glied könnte z.B. ein Kopp 291500043 oder ggf. wohl auch (ungetestet, aber gleich für 3 Relais) Eltako RC 12-230V 1393097 reichen.

    Aber das wäre immer noch vom jeweiligen Bewegungsmelder abhängig, deshalb 'mal bei Steinel anfragen!
    Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2017, 10:48. Grund: klarer...

    Kommentar

    • Muto
      LoxBus Spammer
      • 06.09.2016
      • 322

      #17
      Zitat von Robert L.
      wenn du mehrere Bewegungsmelder (mit Relais) hast, welche 230V liefern, wären KNX Binäreingänge (für 230V) eine günstige alternative.
      (spart Koppelrelais und Loxone Eingang)
      Habe mal kurz gesucht, konnte aber nichts kostengünstiges finden. Zumindest nichts was kostengünstiger als ein Koppelrelais ist (kommt natürlich darauf an, mit welchen Wert man dem Digitaleingang der Extension kalkuliert.

      Koppelrelais ca. 15€
      + Extension (vorrausgesetzt man nutzt auch die Analogen Eingänge für Koppelrelais) ca 25€
      inklusive 8 digitale und mind. 3 analoge Ausgänge als Abfallprodukt


      KNX Binäreingang (ohne lange Suche) ca 40€ pro Kanal
      Zuletzt geändert von Muto; 30.01.2017, 14:49.

      Kommentar


      • Robert L.
        Robert L. kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        (wie gesagt, kommt es drauf an, ob man z.b. taster auch schon mit KNX macht..)

        MDT BE-08230.01 150€

        (4 fach teurer, 16-fach noch billiger: ca. 15€ und es ist lautlos)

      • Muto
        Muto kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Danke, der MDT BE-04230.01 wäre dann aber mit etwas über 25€ pro Kanal trotzdem eine Überlegung wert. Bei mir sind wie oben beschrieben nur zwei Eingänge notwendig, überlege ich mir aber trotzdem mal.
    • Asd1234
      LoxBus Spammer
      • 03.01.2016
      • 279

      #18
      Hallo
      Danke für eure Antworten
      Habe mir jetzt mal das oben aufgeführte Eltako RC- Glied bestellt.
      Werde berichten obs besser wird.

      mfg asd1234

      Kommentar


      • Gast
        Gast kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Du hast gelesen, daß ich beim Eltako ''ungetestet'' geschrieben habe? Ich habe da im Datenblatt keine Werte-Angaben zum R-C-Glied gefunden!
        Bei dem Kopp 291500043 sollte man mit 100nF/250V+100 Ohm/1W aber durchaus schon auf der sicheren Seite liegen...
        Unabhängig davon, ich hätte vorher konkret bei Steinel angefragt!
        Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2017, 16:45.
    • Asd1234
      LoxBus Spammer
      • 03.01.2016
      • 279

      #19
      Ja habe ich gelesen.
      Das Eltako gefällt mir wegen der Hutschienenmontage besser.

      Ich probiers einfach mal.

      Kommentar

      • Gast

        #20
        Vielleicht ist folgendes Modell ja die Lösung:
        38.81.3.230.9024 - Finder Industrie Koppelrelais SSR Optokoppler 230V- 24V DC 2A

        Habe ich bereits gekauft um damit einen Buschjäger BWM 230V anzuschließen. Habe ich bisher aber noch nicht getan, da ich noch keine zeit hatte.

        Kommentar

        • Asd1234
          LoxBus Spammer
          • 03.01.2016
          • 279

          #21
          Hallo
          Hab jetzt neue Erkentnisse.
          1 ) Ein Bewegungsmelder ist abgeraucht. Der hatte im Ruhezustand ca. 100 Volt ausgegeben.
          Deshalb hat das Relais extrem laut gesurmmt.
          2) Bei den anderen Bewegungsmeldern hatte ich ich auch ein surmen aber nicht so laut. habe jetzt den
          Eltako RC-230 1393097 wie oben vorgeschlagen wurde eingebaut. Und jetzt ist Ruhe.

          Nochmal zu 1) Die Ausgänge von 2 Bewegungsmeldern (Aussenbeleuchtung) waren auf ein Relais geschlossen. Kann das sein das von den beiden einer deswegen abgetaucht ist?
          Sollte ich da Sicherheitshalber eine Sperrdiode einbauen oder ist das murx ( Eine zusätzliche Ader habe ich nach draußen nicht mehr frei um noch ein Relais anzuschließen )

          Mit freundlichen Grüßen asd1234
          Zuletzt geändert von Asd1234; 03.02.2017, 01:06.

          Kommentar


          • Robert L.
            Robert L. kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            >Sperrdiode
            bei Wechselstrom?
        • Asd1234
          LoxBus Spammer
          • 03.01.2016
          • 279

          #22
          Deswegen frage ich ja.

          Kommentar

          • mac338
            Extension Master
            • 22.09.2015
            • 142

            #23
            Ich habe auch ein Problem und zwar habe ich 230V Bewegungsmelder an ein Finder Koppelrelais 38.51.7.024.0050 angeschlossen ( N+L an A1 und A2 und 24v an 11+14). Das Problem ist wenn jetzt die Bewegungsmelder schalten werden die Spulen heiß und rauchen ab.

            Habe ich ein Denkfehler oder Anschlussfehler?

            Kommentar


            • Robert L.
              Robert L. kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              ja, das ding hat 24V Spulenspannung
              und 230V Schaltspannung..

              du brauchst eher 38.61....

            • mac338
              mac338 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Ok aber dort gibt es dann ja auch wieder verschiedene.