Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch für das herunterladen von Dateien.
Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
Hallo zusammen bin schon eine Weile hier am Mitlesen jetzt habe ich mal eine Frage.
Wir bauen im Moment eine Lagerhalle der Plan ist schon einiges vorzusehen das wir später Loxone nachrüsten können.
Im Moment drehe ich mich ein wenig bei der Lichtplanung
Ich möchte das Licht welches in Sektoren aufgeteilt auf Relays in der Verteilung ziehen und zu den Schaltern mit CAT7 4x2xAWG23/1 Kabel gelangen welche mit einem 24V Netzteil gespeist werden.
Ist das so möglich und welche Relays und Netzteil empfiehlt ihr mir?
Da wir keine Ahnung haben, welche Leuchten und wie viele davon auf den Relais hängen, wird es da mit einem Tipp etwas schwierig.
Netzteil, wenn nur der Miniserver und die paar Taster drauf sollen: Meanwell DR1524
24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker RS485 Tasterbus
Loxone KNX Import Tool
weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
Moin Cream,
kommt drauf an, wieviele Schalter Du nutzen möchtest. Dein gezeigter benötigt dann 1x 24 VDC und 3 Digitale Eingänge.
bei 4 Schaltern sind das schon 12 Eingänge
Kommt TREE eventuell in Frage? Damit sparst Du Dir eine Menge Digitale Eingänge an den Extensions, das ist ein loxone eigenes Bussystem.
ich habe Finder Relais im Einsatz (Quasi Dein Modell, aber mit 24V als Schaltspannung) und bin damit sehr zufrieden.
Leuichtmittel bei Dir nur 230V AC, nicht dimmbar?
edit: stimmt siehe #5
pro Schalter 6 digitale Eingänge
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Die Nennleistung der Beleuchtung ist nur ein Teil der Relaisbestimmung, heutzutage ist der Einschaltstrom viel wichtiger, da LED-Leuchten und Leuchtstofflampen mit EVGs extrem hohe Einschaltströme haben, die dir normale Relais verschweißen. Nimm lieber 25A Installationsschützen.
BTW: Für den Gira Taster brauchst du 6 digitale Eingänge.
24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker RS485 Tasterbus
Loxone KNX Import Tool
weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
Hallo zusammen danke schon mal für die zahlreichen antworten.
Die beleuchtung und der Startstrom habe ich im griff. Was mir eher gedanken macht wie betreibe ich die Lichtsxhalter solnge die Loxone nicht verhanden ist die wird erst später nachgerüstet. Mein Plan ist 24V Netzteil auf CAT7 Kabel zum Schalter, zurück über das CAT7 Kabel auf Relay geht zum ein und ausschalten . Relay würde ich das gleiche nehmen wie oben einfach in 24V. Geht das so?
Joa,
dann brauchst Du Schalter zu Beginn und später dann Taster, denn die Relays müssen ja dauerhaft unter 24V Spannung sein, damit das Licht an bleibt.
Also Schalter: schaltet, Taster: gibt Impuls. Deine genannten sind Taster, für die Loxone später auch genau richtig.
edit:
Aber eines beachte: Du baust eine Lagerhalle. Wie weit sind denn dann die Schalter entfernt? Ich frage bezüglich Spannungsabfall in der Leitung zwischen Relais und Schalter. Reden wir von 200-300 m Leitung?
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Warum baust du dann den Miniservrr nicht gleich von Anfang an ein? Kannst du dir eine Lagerhalle samt Elektrik leisten, aber für den Miniserver ist nichts mehr übrig? ;-)
24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker RS485 Tasterbus
Loxone KNX Import Tool
weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
Oder alles schon so aufbauen und dann vor die "richtigen" Relais, an die Stelle wo der MiniServer hin soll, erst einmal provisorisch 24V bistabile Relais.
Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)
Über wieviele Lichtkreise sprechen wir? Hast Du in Deiner Planung und Kostenkalkulation den zusätzlichen Aufwand für die jetzige Installation und den späteren Umbau auf dem Schirm? Das Umklemmen kostet ja auch Zeit und Geld.
Schönen Gruß
Thomas Ratte
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.