    Leitungsfrage fuer IP-Tuersprechanlage

    Hi Leute,

    mein Elektriker wird am Montag die Leerrohre fuer den u.a. Hauseingang legen. Geplant sind derzeit 3 Leerrohre. 1 soll nach aussen fuehren, und 2 nach innen.
    Koennt ihr mir sagen, ob das reicht? Ich wuerde gern eine IP-Sprechanlage mit Kamera, einen Fingerprinter (o.ä.) und ein Motorschloss verbauen.

    Irgendwie klingen mir 3 Leerrohre dafuer zu wenig, da ich ja auch noch ein paar Schalter neben der Eingangstuer im Innenbereich brauche.

    Ich versuche einmal zusammenzufassen, wie es sich fuer mich gerade darstellt.

    - 1x CAT7 nach aussen zur IP-Tuersprechanlage
    - 1x CAT7 innen fuer Motorschloss in Tuer
    - 1x Kabel aussen (welche auch immer man da braucht) fuer Fingerscanner, Zahlenschloss oder was auch immer
    - 1x CAT7 innen fuer div. Schalter

    4 Kabel, 4 Leerrohre. Richtig oder falsch?

    Ist das so korrekt oder kann man evt. 2 der Geraete auf einem CAT7-Kabel zusammenfassen? Oder brauche ich gar mehr Kabel, weil ich in meiner Planung etwas uebersehe?

    Vielen Dank schon mal fuer's Mitdenken und viele Gruesse,
    tholle
  • Thomas M.
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 3252

    #2
    Kannst ja 2 kabel in einem rohr führen, hast ja keine 230V.
    Der Rest würde meiner Einschätzung nach so passen bzw. Funktionieren.

    Aber frag 3 user dann hast 5 Meinungen

    Kommentar

    • tholle
      MS Profi
      • 26.08.2015
      • 830

      #3
      Zitat von Thomas M.
      Kannst ja 2 kabel in einem rohr führen, hast ja keine 230V.
      Der Rest würde meiner Einschätzung nach so passen bzw. Funktionieren.

      Aber frag 3 user dann hast 5 Meinungen
      Haha, ja, da hast du wohl Recht. Lieber zuviel Meinungen als gar keine.

      Kommentar

      • Thomas M.
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 3252

        #4
        Vom Gefühl her würde ich fürs Motorschloss kein cat7 verwenden.
        Du musst es irgendwo vernünftig klemmen können. Vom Motorschloss geht ein 0,75 qmm oder sowas weg. Spannungsabfall, Leitungslänge, ... lieber irgendwas mit grösserem querschnitt.

        Kommentar

        • Snakyone
          Dumb Home'r
          • 30.08.2015
          • 27

          #5
          Zum Motorschloß habe ich ein Telefonkabel 2x2x0,8 gelegt, Leerrohr zur IP Türsprechanlage und ein Cat7 kabel zum Innentaster sollte reichen.
          Grüße Thomas
          _________________________
          Miniserver V1, 4x Ext., Dimmer Ext., 1-Wire Ext., DMX Ext., 4x RGBW DMX, 3x DMX X9, , Air Base, Smart Socket Air, Zähler Air, Nano IO Air, Wantec Monolith C IP, NFC Code Touch & Sonos

          Kommentar

          • tholle
            MS Profi
            • 26.08.2015
            • 830

            #6
            @all: Vielen Dank, fuer die Tipps!

            Viele Gruesse,
            tholle