Bewegungsmelder außen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11200

    #16
    Das tut mir leid für dich und für seine Familie. 🙁

    Es hängt von der Verkabelung ab.

    Ich verwende draußen nur normale Steinel-BWM 230VAC und gehe über Koppelrelais auf Digitaleingänge.

    Keinesfalls darfst du einen 230V-BWM direkt an einen DI hängen.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • Gast

      #17
      Hallo! Bewegungsmelder können sicherlich auch ungebetene Gäste kennzeichnen. Kennt ihr noch weitere Methoden, wie ein smart home auch smart protection erzielt?

      Kommentar

      • connor100
        Extension Master
        • 17.12.2020
        • 164

        #18
        Ich muss hier auch noch mal nachfragen:

        Ich kann diesen 24v BWM doch verwenden und die Eingänge vom Nano IO nutzen?!

        https://www.esylux.de/produkte/autom...rc/em10015649/ (das ist doch exakt der von Loxone)

        Grüße

        Mike
        Zuletzt geändert von connor100; 14.05.2021, 12:43.

        Kommentar